找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 4536|回复: 17

[布袋除尘] 防止烟尘在管道中沉降堵塞,如何计算其风速?

[复制链接]

1

听众

2

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2007-10-27 16:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止烟尘在管道中沉降堵塞,如何计算其风速?请各位解答,不胜感激!
回复

使用道具 举报

1

听众

2

回帖

2

积分

初级

积分
2
 楼主| 发表于 2007-10-27 16:59:40 | 显示全部楼层
是否使管道中气流达到湍流状态就可以使烟尘避免沉降?湍流状态烟尘所受浮力是否比平流时大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

42

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2007-10-29 11:05:01 | 显示全部楼层
除尘管道内风速跟粉尘性质有很大关系,垂直管道和水平管道风速也会不同
请查看《简明通风设计手册》里面有关于这方面的资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2008-8-10 08:36:45 | 显示全部楼层
一般15m/S。这个问题不应该讨论吧,烟规上有啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

98

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-8-22 18:01:39 | 显示全部楼层
讨论还是有必要的,通风手册上的数据相对偏小,但风速的选择还是要按粉尘的性质考虑,如含铁粉尘建议控制在18到20m/s.
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2008-8-22 18:11:26 | 显示全部楼层
15m/s 是针对锅炉烟气的。
流速高了磨损也厉害。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2008-8-22 18:50:14 | 显示全部楼层
磨损不可怕,堵管才可怕。设计上考虑周全一点是好事,但不能两全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

42

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2008-8-29 16:26:58 | 显示全部楼层
选择风速主要要考虑几个方面
一个是粉尘类型
另一个就是管道的形式
垂直管道风速小
水平管道风速要大
可以参照简明通风设计手册
里面讲的比较详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

9

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-9-15 12:48:33 | 显示全部楼层
粉尘比重影响很大的,而且和粉尘的粘性也有关系。不锈钢粉尘粘性很大,沉积后成棉絮状,不易处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

2

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-10-8 09:20:16 | 显示全部楼层
风速的选择还是要按粉尘的性质考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-10-28 14:02:18 | 显示全部楼层
个人认为需要综合考虑,根据烟规结合尘的性质、温度、现场环境等综合考虑,避免过小堵管或过大磨损。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

4

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-12-1 18:30:14 | 显示全部楼层
煤粉尘大家一般选哪个输送风速啊?控制风速呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

42

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-10-29 13:44:08 | 显示全部楼层
参考《全国通用通风计算表》中规定的相应流速。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

81

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-11-4 16:48:36 | 显示全部楼层
我们控制18M/S左右
明天会更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-7-13 10:48:38 | 显示全部楼层
一般都是控制在16-20m/s的速度
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

42

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-8-6 15:40:11 | 显示全部楼层
学习了,但仍不明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-12-28 10:48:04 | 显示全部楼层
我们一般考虑风速在18m/s以上就不会积灰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

42

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2011-4-11 15:08:47 | 显示全部楼层
主要根据烟气成分,一般是14-18米/秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-3 10:04 , Processed in 0.097605 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表