找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 2837|回复: 18

[钙基湿法] 哪位大侠能告知一下旁路挡板全关时运行要注意些什么?:035

[复制链接]

1

听众

24

回帖

16

积分

中级

积分
16
发表于 2007-10-31 15:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是两台炉子35MW的机组,共处一个烟囱,但脱硫设备各一套,#4炉旁路挡板门全开运行,#3炉脱硫168刚结束,哪位大侠能告知一下旁路挡板全关时运行要注意些什么?:035
回复

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2007-10-31 18:20:05 | 显示全部楼层

回复 #1 wanjj 的帖子

最主要是增压风机的入口压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

94

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2007-10-31 23:28:09 | 显示全部楼层
加炉膛负压。有接点的话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-11-30 11:05:40 | 显示全部楼层
旁路挡板全关时运行要注意增压风机入口压力,在增压风机跳闸时注意旁路挡板能开启.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-12-9 18:30:39 | 显示全部楼层
1、升压风机入口负压自动跟踪回路(要加锅炉风量或负荷前馈)要保证可靠投入;
2,旁路挡板定期开关试验周期不要太长;
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

149

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2007-12-10 10:44:58 | 显示全部楼层
旁路门的开关对锅炉的炉膛压力有影响,对于煤粉炉影响会更大,循环流化床影响较小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

33

积分

中级

积分
33
发表于 2007-12-16 18:00:17 | 显示全部楼层

回复 #3 ZSS 的帖子

你能解释清楚点吗谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

12

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-1-2 16:21:52 | 显示全部楼层
一台炉运行,另一台停运,则从停运的一台进入烟筒基本上没有多大关系,当然不能进去太多(一般进去1~2米不要紧)。
旁路挡板门最好在增压风机跳闸时能及时打开,如果没有把握,我们现在采取的办法是用两台执行机构,各控制一般旁路挡板门。只要不是两台一起坏,总可以打开一半挡板门,可以保证不灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

2

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-1-2 21:57:05 | 显示全部楼层

还有其他办法?

还有更好的方法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

131

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2008-1-4 10:49:09 | 显示全部楼层
其实怎么讲呢,如果是负压烟道运行的话,打开旁路,采取让少量的净烟气回流这种方式运行还是比较安全的.也不用担心.
   如果关闭旁路的话,最好是每周或者三天活动一下挡板,保证挡板能随时开启.避免由于堵灰等原因使挡板卡住.一般进口的执行机构是没问题的.


少量净烟气回流其弊远远大于其利,旁路挡板全关运行远没有大家想的那么可怕,只要措施到位完全可以长时间运行---夜空编辑
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-4-9 14:51:18 | 显示全部楼层
我们厂脱硫系统从投运到现在半年多了,一直是全关旁路挡板门运行,否则环保这一关过不去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-4-15 11:11:59 | 显示全部楼层
旁路挡板门全关,这是哪个火电厂(30万以上的机组)都不可能的.我能说100%的火电厂旁路挡板门都是开的,只是开度的问题.楼上的肯定没搞过FGD哦,现在火电厂所谓的脱硫就是感觉是FGD的净烟气稀释了走旁路的锅炉烟气,只要混合的烟气低于烟囱环保监测点.楼主所谓的旁路挡板运行问题,根本不要你注意的,
1.旁路挡板门都是自动的,一般小于10秒全开.(现在旁路都开的,所以也不存在小于10秒全开)
2.操做旁路挡板门要值长签操做票的,(现在旁路都开的,所以不存在你要去操做的)你只要知道这个概念和程序.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-4-15 13:01:12 | 显示全部楼层
晕    我单位的净烟气在烟囱入口不关不行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-4-15 13:01:58 | 显示全部楼层
晕    我单位的净烟气测点在烟囱入口不关不行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-4-15 14:05:15 | 显示全部楼层
原帖由 bigcat1718 于 2008-4-15 11:11 发表
旁路挡板门全关,这是哪个火电厂(30万以上的机组)都不可能的.我能说100%的火电厂旁路挡板门都是开的,只是开度的问题.楼上的肯定没搞过FGD哦,现在火电厂所谓的脱硫就是感觉是FGD的净烟气稀释了 ...

没有调查研究,不要在这里YY,你怎么这么肯定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-4-30 14:25:46 | 显示全部楼层

回复 #12 bigcat1718 的帖子

我们厂脱硫系统是两台33万,两台30万。环保和省调对我们脱硫系统的投撤取的是旁路挡板的关信号。一旦旁路挡板关信号消失,即认为脱硫系统撤出运行。对我们的考核指标为设备投入率95%,脱硫效率95%。只有完成以上指标,才会给予补贴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-5-1 08:51:44 | 显示全部楼层
旁路挡板全关时要注意各参数的变化,各单位可能会有差别。我们的要求是:
1.每周试验一次旁路挡板开关。
2.增压风机入口压力极限在600——  -800Pa。
3.入口温度极限180度。
4.吸收塔 最少有一台循环泵运行 。
5.入口灰尘含量极限值300mg/m3。
6.增压风机在运行状态。
7.出入口挡板必须在开位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

听众

272

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-5-2 16:40:46 | 显示全部楼层
原帖由 bigcat1718 于 2008-4-15 11:11 发表
旁路挡板门全关,这是哪个火电厂(30万以上的机组)都不可能的.我能说100%的火电厂旁路挡板门都是开的,只是开度的问题.楼上的肯定没搞过FGD哦,现在火电厂所谓的脱硫就是感觉是FGD的净烟气稀释了 ...

你是哪个电厂的哟,你们竟然能混到现在呀,佩服佩服,是在为我们的环保前景担忧哟。
专业提供国际主流石灰石石膏法、氨法脱硫工艺包、初步设计、详细设计等技术服务。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2008-5-3 14:49:04 | 显示全部楼层
我们厂4*600MW从脱硫装置移交生产后,旁路挡板门都是关着运行的,每月定期做一次快开试验,真佩服你们还能开着运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-3 18:32 , Processed in 0.061888 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表