找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 3025|回复: 3

[钙基湿法] 现场考问

[复制链接]

1

听众

0

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2006-12-7 21:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加风机启动条件
1)增加风机无故障报警           2)增加风机无异常报警
3)增加风机导叶角度开度为零     4)增加风机轴承温度不高
5)增加风机密封风机运行正常     6)增加风机润滑油泵运行正常
7)增加风机液压油泵运行正常     8)进口档板开
9)旁路档板开                   10)出口档板开
遇到哪些情况应紧急停止制粉系统
1)危及人身安全时                2)制粉系统附件着火,危及安全时
3)发生剧烈震动,危及设备安全时  4)钢瓦脱落,磨粉机内有异常金属撞击声
5)仪用气源突然中断              6)电机故障危及安全时,如冒火花等现象
氧化风机出口压力大,如何处理?
就地检查氧化风机出口压力大,将氧化空气进吸收塔门关闭打开工业水阀门进行冲洗,结束后打开氧化空气阀门,检查压力表是否正常,不正常通知热工校验
吸收塔排浆泵停运,如何排空管道浆液
关吸收塔抽出泵进口气动门,出口气动门,开抽出泵进口管道排空门,开吸收塔抽出泵母管排地沟门,抽出泵再循环排地沟门,抽出泵至水力旋流器排地沟门,在DCS上,开抽出泵至水力旋流器气动门,抽出泵至水力旋流器气动调整门。
高压消防水用于哪些地方?
用于增加风机的润滑油泵、液压油泵、氧化风机的冷却水,制粉区域的用水。停机时可代替工业水使用。或者当运行时工业水泵出现问题,可暂时用高压消防水代替。

吸收塔抽出泵跳闸原因
1.抽出泵抽出的石膏浆液的流量过大,导致电流过大抽出泵跳闸
2.抽出泵至事故浆池的手动门开度过大,电流过大跳泵.
3.抽出泵本身的原因,轴承温度过高
磨粉系统紧急停用步骤
1.拉波纹挡边皮带输送机的事故拉绳,利用联锁停止磨粉机运行并将各开关复位
2.拉下磨粉机事故按钮,停止磨粉机运行并将各开关复位
#5吸收塔的液位计如何冲洗?
吸收塔液位计主要是通过工业水来冲洗,将液位计下部的软管连接处与工业冲洗水相接同时与DCS监视人员联系,先冲洗A再冲洗B。注意液位计数据的变化
吸收塔系统停运后,液位异常下降的原因?
当吸收塔系统停运后,若发现液位异常下降,如当时吸收塔抽出泵在运行状态时则应立即检查抽出泵的排地沟门有没有关上;以及MV-1008石膏浆液至事故浆池的门是不是在关闭位置;还要检查吸收塔排地沟门有没有被误打开;观察事故浆池的液位有没有上升的趋势。如果当时吸收塔抽出泵在停运状态,就要检查吸收塔的外壁有无漏浆现象,查看地沟里有没有浆液流动。还要检查液位计指示准确与否,需不需要校验。
电动机启动后即跳闸应如何处理?
电动机启动后即跳闸,应检查保护动作情况,三相电源是否正常,测量绝缘电阻,对电机所属机械设备进行检查分析,确认良好后,可在专人监护下进行第二次启动,如发现异常应立即停止,联系检修处理。
5脱水真空泵放水门在哪?
1)真空泵底部排空门2)真空泵密封水流量计下的排地沟门2)消音器排地沟门
消防报警器有哪几种?
1 感温探测器      2 感烟探测器        3 手动报警
石灰石泥浆泵启动时有异声,什么原因造成的
有异声是因为管道和泵体内有空气,开泵前先注水或者打开反冲洗门把管道内的空气排尽
氧化空气加湿的作用是什么?
因为氧化空气进吸收塔温度较高,氧化空气加湿水起冷却氧化空气进吸收塔的温度
GGH压差大时运行中如何处理?
缩短吹灰的时间,增加吹灰的次数:适当关小增加风机的导叶角度。如果上述情况没有效果,启动OSW进行冲洗。
GGH密封风机密封那些地方?   
密封GGH的上、下轴承,吹灰器,GGH主驱动和吹灰器的软管连接处。
真空皮带机的速度和什么有关?
真空皮带机的速度和抽出泵到水力旋流器的流量有关,流量大真空皮带快,流量小真空皮带慢
#5石膏输送皮带打滑的原因和处理
皮带打滑可能滚筒上附着石膏,停止皮带进行处理、皮带松,联系检修、石膏含水量大,分析原因,进行处理
寒冷季节为了防止设备冷却水的回路受冻应采取哪些措施
1)把冷却水回水的流量开到最大
2)倒工业水使用,因为工业水的温度较高
3)系统停运时应将管道内的水排空。
回复

使用道具 举报

22

听众

130

回帖

12

积分

超级版主

积分
12
发表于 2006-12-7 22:20:53 | 显示全部楼层
吸收塔抽出泵跳闸原因能源
1.抽出泵抽出的石膏浆液的流量过大,导致电流过大抽出泵跳闸
2.抽出泵至事故浆池的手动门开度过大,电流过大跳泵.


这2点是设备本身选型或者管道设计不合理造成的吧,电机选小了或者说泵选大了!
改善自己的生活条件,改善他人的生活环境。本人可为业主方提供脱硫技术咨询服务,以便业主方更加准确的选择承建方!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2006-12-7 22:34:20 | 显示全部楼层

吸收塔排浆泵停运,如何排空管道浆液

吸收塔排浆泵停运,如何排空管道浆液?
冲洗怎么这么复杂,设计上有没有问题。我们的脱硫系统只需在CRT上关闭石膏排出泵的进出口电动阀,打开泵的入口疏放阀,再打开冲洗阀门即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-9-9 14:53:37 | 显示全部楼层
氧化风机运行中不能把出口门关闭吧?那样的话,风机不憋坏了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-7-8 01:45 , Processed in 0.032998 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.