北方项目,冬天可能结冰。

准备把几个坑以及事故浆液罐做成一个大池埋到地底下,但关于这个问题还是想再请教一下大家的看法。

目前收集到问题

若采用地底浆液池可能:
1.浆液不能排空;
2.保温层不好做;
3.地下冻土层对池子的影响不知道考虑了没有?
4.可不用排空泵,自然流入。
5.考虑放在控制楼的话,又会跟循环泵的地基打架。


采用罐子:
1.价格问题。
2.占地问题。

可以参考一下价格:
钢筋混凝土池:590元/m3(净容积)
钢的话8000-9000/t
保温算50元一平米

容积大概约1500平方,
3.φ9.5×10 的罐子大概耗材估计为50吨左右, 有人计算约为 60~70W。



以上都是我整理出来的,可能很多不全,希望xy2004,看到后补全~

欢迎大家指点。谢谢~
回复

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-1-11 15:16:52 | 显示全部楼层
不建议采用事故浆池,浆池深的话顶进式搅拌器轴刚度不够,(下部为浆池,搅拌器基础难做)易产生较大晃动,由于位于地下,泵及搅拌器检修较为费事,搅拌器故障停运后(检修过程中)引起的浆液沉积难于清理。

   如果兼顾考虑造价的话,最好的方法就是采用地上布置的混凝土浆罐。
   国宝:可以拿赏金了吧?

[ 本帖最后由 夜空 于 2007-3-23 15:51 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

118

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2007-1-11 16:18:11 | 显示全部楼层
做地下可以不做保温,不能排空的话可否在底部做一个小集水坑.如不能排空,则下部可能需要做防腐





——————————————————————————————————————————————

国家环保:

不错,希望能看到更多的讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

听众

130

回帖

12

积分

超级版主

积分
12
发表于 2007-1-11 17:09:57 | 显示全部楼层
不需保温



排净不排的话对对系统没有什么影响,只是操作起来麻烦些。



地上地下没有什么不可以,类似买汽车,5w买个QQ也开得蛮好,买4个圈的当然开起来就爽多了,只是贵了不少,就看你有没有这么多钱。

[ 本帖最后由 liy1024 于 2007-1-12 09:46 编辑 ]
改善自己的生活条件,改善他人的生活环境。本人可为业主方提供脱硫技术咨询服务,以便业主方更加准确的选择承建方!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-1-14 20:46:46 | 显示全部楼层
地坑不需要排空,那个小坑是泵排出泵吸入口的地方,实际运行时会下面积累沉淀,不会达到搅拌器的理想状态,也无需保温,我们有个北方项目,吸收塔,脱水区,卸料区排水坑,事故池分开,事故池太大,放外面,事故池上面做了个小房间,不是自然流入,检修时,事故池的浆液在冰天雪地里依然热气腾腾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-1-17 19:39:01 | 显示全部楼层
浆液池是顶进式搅拌器,只有一个搅拌器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

 楼主| 发表于 2007-1-18 08:42:58 | 显示全部楼层
楼上的回答的不错,谢谢。 大家有经验的多来讨论学习啊。。。

然后选个最佳答案就可以把  悬赏的500点环保积分 送出去。。。。。。。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
发表于 2007-1-19 15:30:19 | 显示全部楼层
刚做了一个西北某钢铁企业2*300MW工程的WFGD工程,采用事故浆池,设置液下排浆泵,只要泵坑设计合理浆池是可以排空的
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

118

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2007-1-23 09:56:03 | 显示全部楼层
请教楼上,采用顶进式搅拌器,轴相当长,你们是怎么设计的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

 楼主| 发表于 2007-1-23 12:41:31 | 显示全部楼层
可能还是按照扭矩来计算合适强度的轴吧~
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

118

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2007-1-23 12:47:32 | 显示全部楼层
我好像有听过在中间再加一个轴承.
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

 楼主| 发表于 2007-2-6 09:08:07 | 显示全部楼层
前面的关于占地和排浆问题都好像解决了阿?

有没有关于价格方面的指导呢?   这个帖子年前 决定谁是最佳答案,并将奖金送出去阿!
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-9-8 10:50:24 | 显示全部楼层
我们是北方电厂的脱硫装置,吸收塔旁设置有事故池地坑,事故池上面做了个小房间,自然流入,5米深8米见方,坑内在土层上作防腐,易脱落。两个事故池泵,一台顶入式搅拌器,搅拌器轻微晃动。一次,搅拌器故障,但脱硫装置也运行了半个月,勤转泵外排浆液,搅拌器叶片被沉积石膏淹没的不是很深,引消防水既能冲开。
事故池浆液外排时(达到检修工作水深100mm),需另接泥浆泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

55

回帖

40

积分

中级

积分
40
发表于 2012-9-13 17:13:50 | 显示全部楼层
请教楼上各位大侠北方的事故浆液池需要做到地底下吗(上面是否需要附土),还是和常规地坑一样的做法(地坑盖板高出地面100-200)即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

12

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2012-10-16 17:42:41 | 显示全部楼层
在地上如果搅拌器运行,机械能就转化为热能,加上有保温正常情况下不应该怕冻
北方有冬天结冰的情况发生吗?
如果真有结冰,可以适当与运行的吸收塔浆液循环一下。
善人者人亦善之