湿法脱硫的旁路烟气挡板不能关闭的原因,关闭时增压风机入口负压反正.原因何在?
回复

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2007-11-13 23:19:18 | 显示全部楼层
关闭旁路烟气挡板时,增压风机得开度不变,入口负压当然要变正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
 楼主| 发表于 2007-11-14 09:08:10 | 显示全部楼层
增压风机的导叶开度以调整到最大100%
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

94

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2007-11-16 19:15:58 | 显示全部楼层
1.设计烟气量与实际不符。
2.GGH积灰严重。
3.锅炉漏风。
4.燃烧调整氧量过大。
5.增压风机导叶开度指示与 实际不符。
:047
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

33

积分

中级

积分
33
发表于 2007-11-16 23:10:04 | 显示全部楼层

回复 #1 lsq 的帖子

请问你的增压风机是前置的还是后置的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
 楼主| 发表于 2007-11-17 18:58:14 | 显示全部楼层
增压风机是前置的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

33

积分

中级

积分
33
发表于 2007-11-17 22:14:30 | 显示全部楼层

回复 #1 lsq 的帖子

是你引风机抽出来的风的量超过了当时你增压风机在当时负荷下所抽的风量所以才为正压啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

94

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2007-11-17 22:19:27 | 显示全部楼层

回复 #7 liuxinhd 的帖子

恭喜!你发现了真理!:047
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
 楼主| 发表于 2007-11-18 15:55:57 | 显示全部楼层

回复 #7 liuxinhd 的帖子

烟气流量设计值324Nm3/s,现在只有220Nm3/s,烟气流量是不超的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

94

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2007-11-18 19:43:49 | 显示全部楼层

回复 #9 lsq 的帖子

220是实测值吗?GGH差压看过没?关闭挡板时增压风机是否有振动过大的现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
 楼主| 发表于 2007-11-18 21:46:16 | 显示全部楼层
GGH差压1000pa,关闭挡板时增压风机振动值正常。另一台GGH差压1200pa,旁路挡板可关闭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

33

积分

中级

积分
33
发表于 2007-11-20 15:34:15 | 显示全部楼层

回复 #1 lsq 的帖子

漏风多吗,或者测量的不准啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

33

积分

中级

积分
33
发表于 2007-11-20 15:43:10 | 显示全部楼层

回复 #1 lsq 的帖子

还有可能是由于你的GGH压差过大的原因使得在增压风机的有效出力减少啊,在增压风机叶轮前后出现风倒流现象,有这个可能啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-11-24 19:19:44 | 显示全部楼层

回复 #1 lsq 的帖子

烟气量不大?测量准不准?
除雾器差压大吗?
GGH 1000Pa的差压是大了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
 楼主| 发表于 2007-11-30 22:36:57 | 显示全部楼层

回复 #4 ZSS 的帖子

有道理,长见识。谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-11-30 23:32:19 | 显示全部楼层
设计烟气量与实际不符。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

33

积分

中级

积分
33
发表于 2007-12-1 09:24:46 | 显示全部楼层

回复 #1 lsq 的帖子

我觉得上面的那几位说的有意义,你可以参考一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-12-1 23:16:46 | 显示全部楼层
只是觉得奇怪,100%的开度?静叶还是动叶?所以我最怀疑的是你的开度当时是不是调到位,甚至怀疑静叶或动叶已机械脱开(不知道发生这事有多久,是否注意增加开度时电流的变化),然后再怀疑系统阻力,给你一个建议,看看电流吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

79

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2008-7-19 03:41:45 | 显示全部楼层
原帖由 lsq 于 2007-11-18 21:46 发表
GGH差压1000pa,关闭挡板时增压风机振动值正常。另一台GGH差压1200pa,旁路挡板可关闭。




首先你的 GGH  差压1000PA  已经太高啦~

GGH应该清洗了!

前段时间我们正好接到过某一电厂和你一样的问题的技术服务项目,但是他们没有GGH。
一般来讲出现这种情况笼统的讲两个原因:1、增压风机后段 是否存在堵塞?(很明显你们GGH堵塞了);2、增压风机入口风量是否合乎设计值.(设计烟气量与实际不符,.锅炉漏风。因为煤质问题是否燃烧调整氧量过大。增压风机导叶开度指示与 实际不符。)
欢迎前来交流:QQ 593880595
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

137

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-7-19 17:16:24 | 显示全部楼层
对比下两台增压风机的电流以及额定电流就明白了