湿法脱硫GGH堵塞的原因?处理方法?
回复

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-11-24 23:25:08 | 显示全部楼层
GGH堵塞原因主要有:
1、电除尘效果不好,原烟气粉尘含量高;
2、在旁路挡板门开启的情况下,净烟气回流,造成进入GGH的烟气中的水分增加,粉尘更加容易堵塞GGH;
3、使用高压冲洗泵冲洗GGH的时候烟气流量大;
4、GGH下的烟道排水通道堵塞。
处理方法:
1、降低烟气量,使用GGH高压冲洗水进行冲洗,一定要降低烟气量,这是我近两年的试验和总结,效果很好;
2、利用停机的机会,用低压冲洗水冲洗,如果贵厂的煤种不好,堵塞的灰在GGH上用GGH配套的冲洗水冲不下来,只有请专业的清洗公司。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

33

积分

中级

积分
33
发表于 2007-11-25 16:26:50 | 显示全部楼层

回复 #1 lsq 的帖子

就是你们脱硫后的净烟气中含有石灰石浆液或者硫酸钙等物质,经过除雾器的时候没有被除掉,当经过GGH时,净烟气的小液滴粘在GGH叶片上,水分被蒸发掉,而石灰石浆液和硫酸钙等物质被留下,长期下去形成了垢状物质造成GGH两侧的压差升高(GGH堵塞)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-11-28 18:03:52 | 显示全部楼层
GGH堵灰现象,最根本的问题是换热元件的波型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

33

积分

中级

积分
33
发表于 2007-11-28 21:34:51 | 显示全部楼层

回复 #4 勇者胜2008 的帖子

GGH堵灰现象,最根本的问题是换热元件的波型。请问怎么解释啊?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

60

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-2-21 20:16:45 | 显示全部楼层
用蒸汽吹扫,很好用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

听众

106

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-2-28 14:47:18 | 显示全部楼层
经常堵 麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2008-2-29 15:34:02 | 显示全部楼层
GGH堵灰现象,最根本的问题是换热元件的波型。
我们厂已经将上锅的换成巴尔杜克了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-4-13 13:18:40 | 显示全部楼层
巴尔杜克的换完后怎么样?塔有什么特点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

79

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2008-7-19 03:05:07 | 显示全部楼层
原帖由 DENGQH0355 于 2007-11-24 23:25 发表
GGH堵塞原因主要有:
1、电除尘效果不好,原烟气粉尘含量高;
2、在旁路挡板门开启的情况下,净烟气回流,造成进入GGH的烟气中的水分增加,粉尘更加容易堵塞GGH;
3、使用高压冲洗泵冲洗GGH的时候烟气流量大 ...




楼上的说的有道理! 还有 GGH堵塞 另一个原因与换热元器件的波纹程度、材质间隙。
我们有专业的GGH清洗技术,欢迎交流QQ:593880595
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-7-20 23:33:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-4 05:56 , Processed in 0.129369 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表