[钙基湿法] 真空泵流量低跳闸

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2006-8-13 14:29:52 |阅读模式
那位老师傅知道啊!能不能指点一下小弟啊!谢谢了,
回复

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2006-12-7 20:15:27 | 显示全部楼层
真空泵的密封水流量低了是会跳闸的啊,这应该是正常的保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2006-12-7 20:48:34 | 显示全部楼层
能再详细的说明一下其他可能会造成的跳闸的情况吗?

这还真需要有经验的人来解答一下!
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

69

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-4-21 02:10:32 | 显示全部楼层
真空泵密封水流量开关一般是悬浮式,密封水管路经常和附近设备共用工艺水管路,同一管路上别的设备一旦用水势必造成该处水量减少,致使流量开关动作,俗称抢水现象。要想彻底解决该问题,要么该处用水尽量在分支少的管路上接水源,减少抢水现象发生;要么调整流量开关动作值(滑动调整定值的滑块),只要保证密封水不断流即可。