发表于 2007-7-12 13:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
冒白烟,为什么这么严重?




正在运行中已经严重腐蚀的烟道





检修时腐蚀的漩流板

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?点击,加入能环网

×
回复

使用道具 举报

1

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-7-12 14:59:46 | 显示全部楼层
呵呵,水分太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

161

回帖

325

积分

管理员

积分
325
发表于 2007-7-12 17:23:58 | 显示全部楼层
原帖由 whisper1981 于 2007-7-12 14:59 发表
呵呵,水分太大

这么大的太阳,怎么是水分呢,难道温度很低?
节约能源,保护环境
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2007-7-13 21:46:04 | 显示全部楼层
这个腐蚀的漩流板是不是用在湿法球磨机制浆系统上的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

78

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-7-16 10:21:15 | 显示全部楼层
烟气中含水量大,露点温度低,所以冒白烟。
烟道和漩流板的腐蚀状况就是证明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-7-17 13:46:48 | 显示全部楼层
尽管采用除尘脱硫技术,最终排放的烟气中依然还有腐蚀性物质,所以长期运行,烟道中依然会有腐蚀。   但是烟囱出口不是白“烟”,而是白雾。是水蒸气形成的,不要误以为是污染物。
天命玄鸟,降而生商.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

26

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2007-7-17 16:02:18 | 显示全部楼层
烟囱冒“白烟”,说明脱硫系统未装设GGH,出口烟气温度低所致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
发表于 2007-7-17 17:12:00 | 显示全部楼层
旋流板脱硫,腐蚀的很厉害了,好像没有防腐处理啊!烟囱冒白烟现象很普遍,干法脱硫时也可观察到,主要是水蒸气。湿法脱硫无GGH时冒白烟可能伴随着酸雨现象!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

31

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2007-7-18 09:11:21 | 显示全部楼层
冒白烟是水蒸气的问题,你们电厂应该是没有上GGH吧
这白烟冒的跟冷却塔似的

另外,吸收塔出口一般都有除雾器,建议你们检查检查
要认真......
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
发表于 2007-7-18 12:26:06 | 显示全部楼层
采用旋流板脱硫,肯定不会上GGH的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

31

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2007-7-18 15:09:12 | 显示全部楼层
楼主介绍一下你们的脱硫系统阿,光让大家在这里分析,啥情况也不告诉我们,还有你是不是mm呀?
要认真......
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

2

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-8-1 15:17:34 | 显示全部楼层
应该还有小部分硫酸雾吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

28

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2007-9-16 08:27:08 | 显示全部楼层
同意5楼的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

120

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2007-9-16 22:07:20 | 显示全部楼层
我也觉得冒白烟没关系,是出口温度太低造成的,只要提高出口温度就可以了,而不是污染物超标造成的,不可怕。旋流板腐蚀肯定是PH的问题了,腐蚀在脱硫中是不可避免的,此时,防腐就看你采用什么技术了     :056
天天开心,畅游社区的每个角落! 欢迎登陆诺贝尔学术资源网: www.i-nobel.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

15

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-9-18 10:25:21 | 显示全部楼层
这个问题蛮严重的哦,前一段时间看了不少帖子建议取掉GGH,现在看来还是很有保留的必要的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

69

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2007-9-24 13:07:39 | 显示全部楼层
出口烟气温度是不是最好控制在露点温度之上。
造成的原因个人分析如下,请各位高手指点:
1、从以上图片看来,出口烟气中腐蚀性还比较强,二氧化硫脱硫率是不是没有达到要求。
2、如果安装了GGH,换热效果好像不是很好。
3、除雾器效果不是很理想。
!非淡泊无以明志 !非宁静无以致远 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-9-26 23:07:58 | 显示全部楼层
我们厂是循环流化床的,没有FGD。。不存在这些问题:054
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

66

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2007-9-29 09:05:55 | 显示全部楼层
估计是运行中没有加脱硫剂导致的
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

发表于 2007-9-29 12:57:35 | 显示全部楼层
原帖由 zorro0088 于 2007-9-29 09:05 发表
估计是运行中没有加脱硫剂导致的


答案还真有个性
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

18

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2007-9-30 11:39:19 | 显示全部楼层
我厂也出现这种问题,主要还是取消GGH,排烟温度太低,水蒸气在烟囱口出结露生成水蒸气,其中应该还含有一定的硫酸雾