我是做CEMS(烟气连续检测系统)的.
最近发现系统的水汽特别的多,除水系统无法完全除去水汽.
以前系统也有出现这种情况,但是不是很严重,后来自己就好了.这次比较严重.
我想问一下做脱硫的各位:
1,脱硫前和脱硫后的烟气湿度比较的话,一般差多少?
2,如果湿法脱硫除雾不好,对脱硫后烟气湿度有多大影响?
3,脱硫过程中那些因素对烟气湿度有比较大的影响?
谢谢大家帮忙!
回复

使用道具 举报

94

听众

220

回帖

175

积分

高级

积分
175
发表于 2008-2-1 14:58:11 | 显示全部楼层
是那里的项目呢?应该是没有GGH吧
用的两级冷却吗?

1.脱硫前水分主要和燃煤的状态不同,如果锅炉燃的煤含水很高,那么烟气中带水自然就高了。
给一组数据
引风机入口水分(4.5%,质量比)
吸收塔出口水分(6.6%,质量比)
该项目总蒸发水量约100t/h。从质量分数变化不大。

但从体积分数看,有的引风机出口小的话只有(6%,体积比),而吸收塔出口是饱和蒸汽,体积分数变化不大的,一般就在这个范围,还是刚这个数据看,吸收塔出口若为50°C话,那么含湿量(12.7%,体积比)。

2.如果除雾效果不好的话,那么烟气中带水就会非常严重。

3.如果其他设备及保温等安装都没有问题的话,影响出口水分有关的主要是有没有GGH,或运行时冲洗也会有关系吧

我也就能想到这些,大家来补充。 PS,你是做设备的,有空多介绍介绍cems及其他方便检测设备的资料吧。大家共同学习。。
不停留昨日,不幻想明天
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

31

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2008-2-1 18:15:37 | 显示全部楼层
该项目总蒸发水量约100t/h。从质量分数变化不大。
老大,这也太离谱了吧,有这么大么?冷却塔也没这么大吧
要认真......
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-4-15 19:47:47 | 显示全部楼层
大型机组的蒸发脱硫后烟气中的湿度增加可以带走140t/h左右的水份,这个是正常的。而在没有GGH的系统,FGD出口温度大约在55度左右,理论上处于湿饱和状态的烟气湿度在10%~12%左右,而如果除雾器效果不好的话,会带入数百毫克每标立方的雾滴,但是与烟气中的湿度相比,水量很小。如果在测试系统中不能有效去除烟气中的湿度造成液体冷凝的话,将影响测定。此外取样系统中保温不良也会影响测定。一般在选型中出口仪器也选用大量程的仪器也是影响测定结果的一个因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-4-15 20:51:05 | 显示全部楼层
原帖由 zhugeao 于 2008-2-1 12:01 发表
我是做CEMS(烟气连续检测系统)的.
最近发现系统的水汽特别的多,除水系统无法完全除去水汽.
以前系统也有出现这种情况,但是不是很严重,后来自己就好了.这次比较严重.
我想问一下做脱硫的各位:
1,脱硫前和脱硫 ...

CEMS检测装置目前国内国际好多品牌都在做,其实具体流程都差不多,关键在于抽取烟气子阿进入气体分析仪前的预处理环节,也就是说,成功的CEMS品牌都是在烟气预处理环节做的较好的品牌。而预处理环节的关键在于烟气中水汽的处理,比如德国的预处理冷凝器可以时刻将温度保持在0度,而国内的大多数品牌确实在0-4度之间波动。
仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-6-6 15:10:40 | 显示全部楼层
一台300MW的机组不带GGH的话,吸收塔出口的含水量是会达到100t/h以上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-4 03:46 , Processed in 0.083331 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表