找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 2555|回复: 17

[钙基湿法] 我们厂的脱琉系统!

[复制链接]

1

听众

6

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2007-8-13 20:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的脱硫没增压风机,GGH  ,厉害吧!简直就是就是垃圾工程

引风机被浆液淹过几次了!差点跳机!

太垃圾了!
回复

使用道具 举报

3

听众

67

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2007-8-14 08:30:44 | 显示全部楼层
小弟佩服佩服
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

26

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2007-8-14 11:50:50 | 显示全部楼层
无GGH,无增压风机,我很感兴趣。请问楼主:你厂的吸收塔采用什么防腐形式?机组多大?烟囱凝结液大约多少?
引风机怎么会被浆液淹呢?肯定是烟道设计有问题。我想烟道进吸收塔要有个向下的角度就不会发生这种事情了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

66

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2007-8-15 11:26:36 | 显示全部楼层
没有GGH 和增压风机都算正常,引风机被淹应该是烟气带水比较严重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

21

积分

中级

积分
21
发表于 2007-8-15 16:25:20 | 显示全部楼层
不晓得你们是什么样的一个厂,大部分的工业锅炉都没有增压风机,GGH ,一般都用不起,不像电厂那么有钱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-8-15 21:17:19 | 显示全部楼层
你们厂的FGD尾部如何防腐的?引风机什么形式?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

听众

70

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2007-8-16 09:33:26 | 显示全部楼层
你们的脱硫系统能正常运行吗?真是奇迹!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

9

积分

初级

积分
9
 楼主| 发表于 2007-8-16 12:56:41 | 显示全部楼层
我们厂引风机不浆液淹不是烟气带水而是吸收塔喷头顺着原烟道喷过去的!差点听炉了,被淹的情况是旁路挡板下半部开 了50%,就是一般的防腐!烟道也做了防腐!你不知道脱琉运行一段时间原烟道挡板门或者旁路挡板不是 打不开就是关不上,等检修了一看,烟道里都沉积着石膏造成挡板门卡住!才关不上的,我们的出口烟温是50度,光脱琉系统没个班就耗水500多吨!浪费太厉害了,还有我们厂的石膏泵和石灰石浆液泵都是新泵就已经修过好几次了,泵壳也磨破了几次,真是一分价钱一分货!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-8-16 15:10:14 | 显示全部楼层
厉害了,楼主所在的是什么厂子?属于哪类的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

67

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2007-8-16 16:22:46 | 显示全部楼层
实在是帅得一塌糊涂
都把环保当儿戏
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

9

积分

初级

积分
9
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:46:00 | 显示全部楼层
脱硫系统设备才菜了,两应该有的两大设备都没有!系统已经两次被迫退出运行检修了,现在两好FGD正在检修加装喷头,和修复断裂的喷头,进行烟道改造!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2007-8-17 20:55:16 | 显示全部楼层
原帖由 追-梦 于 2007-8-16 12:56 发表
我们厂引风机不浆液淹不是烟气带水而是吸收塔喷头顺着原烟道喷过去的!差点听炉了,被淹的情况是旁路挡板下半部开 了50%,就是一般的防腐!烟道也做了防腐!你不知道脱琉运行一段时间原烟道挡板门或者旁路挡板不 ...

我服了。:047 谁 做的这种工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

15

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-8-25 05:15:08 | 显示全部楼层
原帖由 追-梦 于 2007-8-16 12:56 发表
我们厂引风机不浆液淹不是烟气带水而是吸收塔喷头顺着原烟道喷过去的!差点听炉了,被淹的情况是旁路挡板下半部开 了50%,就是一般的防腐!烟道也做了防腐!你不知道脱琉运行一段时间原烟道挡板门或者旁路挡板不 ...

为什么现在的人为了金钱利益就可以这样冒险??
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
发表于 2007-8-25 18:02:57 | 显示全部楼层

煤质影响FGD运行

奇怪!根据我的了解还未发现象你说的FGD,但是脱硫系统确实存在很多问题。例如FGD 存在运行确达不到规定出力。各厂都在想尽办法应付环保检查。这些现象的出现原因不在工厂。脱离企业的生产成本在不断增加,国家对脱硫企业的补贴满足不了脱硫生产成本,企业无利可图。
   随着发电用煤的日益紧张,发电厂用煤媒质日益变差,以我厂为例设计燃煤143吨/小时。但实际运行时一般在170吨/小时,最大时达到185吨/小时。脱硫原烟气设计二氧化硫3000毫克/立方米,实际运行时在4500毫克/立方米,最大达到7200毫克/立方米。脱硫系统运行根本达不到规定效率。干输灰系统的运行也受到影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
发表于 2007-8-25 18:11:17 | 显示全部楼层

回复 #1 追-梦 的帖子

见怪不怪。做为我们搞这一行的人来说。什么样的脱硫系统都能运行。才是我们的本事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-9-1 18:56:15 | 显示全部楼层

现在才长见识了

^_^...以前没到过现场..具体是个什么情况也不了解...不过确实觉得很意外...为何你们厂子都已经装了FGD系统..干吗不整好的...反复维修不是一样浪费嘛?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

65

回帖

7

积分

初级

积分
7
发表于 2008-6-10 10:16:03 | 显示全部楼层
这个是新建工程还是改造工程?如果原有引风机余量足够的话,不加增压风机也是可以的吧?(对锅炉稳定运行会有一定影响)。GGH也不是脱硫系统一定需要的吧?
你们风机被淹不是烟气带水严重而是浆液顺着原烟道下去,烟道布置是不是有问题?浆液量是不是过大了呢?
挡板门被石膏堵住也是浆液流到烟道中的结果。
我认为你们存在风机出力不够、烟道设计有问题、浆液量过大、主要设备质量次等问题。我也是新手,请专家批评指正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-6-29 21:39:30 | 显示全部楼层

原装脱硫搅拌器机械密封、叶轮、轴承等

本公司专业销售电厂原装进口脱硫吸收塔搅拌器、搅拌器机械密封、搅拌器轴承、搅拌器轴、搅拌器叶轮,旋流站旋流仔等,主要搅拌器品牌有:美国夏普(Sharpe)、德国EKATO、澳大利亚SanDik、美国莱宁(LIGHTNIN)、凯米尼尔搅拌器等。ROPLAN、EKATO、JOHN CRANE、BURGMANN、LIGHTNIN、SANDIK脱硫设备专用进口搅拌器机械密封、搅拌器叶轮、搅拌器轴承、搅拌器轴、旋流站旋流仔等,本公司是从国外厂家直接进货,拿到一手价格,所以本公司的价格是目前中国市场最低的。欢迎来电:宝晟科技  13603710815 蔡
回复 支持 反对

使用道具 举报