发表于 2008-4-25 15:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱硫塔液位持续增长,关闭几乎所有进口门,同时连续排浆,不见液位下降的原因?
回复

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-4-25 20:38:55 | 显示全部楼层
呵呵,液位计失灵
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-4-25 20:39:20 | 显示全部楼层
如果除雾器冲洗你没忘关的话
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

36

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-4-25 21:54:00 | 显示全部楼层
注意检查一下阀门是否内漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

15

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2008-4-27 18:15:48 | 显示全部楼层
首先应确定液位计测量是否准确,如果没问题可能是除雾器冲洗水阀门内漏,停除雾器冲洗后看是不是还有流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-4-28 10:13:42 | 显示全部楼层
将所有可能对吸收塔进行补充液位的截门复查一遍,最好能够判断出是哪一路内漏,根据情况也可以分步停运一些系统来判断,如:停运除雾器冲洗水系统、工艺水系统。检查排水池的液位上升情况,是否冷却水量偏大等等。每个单位的设备运行方式不一样,采取的处理方法也不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

听众

503

回帖

298

积分

高级

积分
298
发表于 2008-4-28 13:02:52 | 显示全部楼层
1液位计
2除雾器冲洗水
3进口冷却水
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-4-28 14:12:52 | 显示全部楼层
还是先检查液位计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
发表于 2008-4-28 15:35:30 | 显示全部楼层
阀门内漏的可能性非常大!
液位计一般考虑冗余,不会同时故障!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2008-4-28 22:07:07 | 显示全部楼层
可以先将除雾器冲洗水泵停运,再检查一下阀门内漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2008-4-29 20:24:16 | 显示全部楼层
会不会是喷淋某处管道渗漏了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-5-7 18:40:25 | 显示全部楼层
1、检查测量装置,先确定液位是否确实在高位。

2、如果液位在高位,保护会强关除雾水,除雾水有没有流量计,检查实际流量和阀门状态。

3、检查各冲洗水阀门状态,是否有内漏。

4、检查进塔的各路管道,低坑泵出水量是否过多,是否切换到吸收塔了。

5、氧化风的冷却水的使用情况,调节是否失灵了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

60

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-5-8 19:39:16 | 显示全部楼层
首先判断真假液位,再检查各阀门的实际关闭情况,检查是否漏流。检查浆液排出泵的再循环是否关闭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

137

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-5-17 14:34:53 | 显示全部楼层
楼主讲\"连续出浆\"是指脱水吗?是的话请检查真空皮带脱水系统:

是否真空泵和皮带的用水量太大.
滤布冲洗水箱是否一直溢流?

还有种情况就是阀门开/关位置反了,依次操作可能给吸收塔补液的阀门,对比工艺水泵电流变化.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

20

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-6-2 09:28:51 | 显示全部楼层
估计阀门内漏的可能性非常大
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2008-6-11 06:17:36 | 显示全部楼层
我估计是除雾器内漏的可能性比较大,还有就是溢流导致地坑液位上涨打至吸收塔。还有检查液位计了。:063
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-6-11 14:13:31 | 显示全部楼层
lz 排查到问题所在了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

3

回帖

1

积分

初级

积分
1
 楼主| 发表于 2008-6-11 15:23:46 | 显示全部楼层

回复

谢谢各位 ,实在抱歉今日才回复  经查属除雾气阀门内漏!