找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1350|回复: 3

[钙基湿法] 泵的上空能否布管?

[复制链接]

1

听众

2

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2007-9-1 10:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做工艺水系统分册的施工图,有些管道要从滤液水泵上空经过,但听我们这的高工说泵的上空最好不要布管,防止检修泵的时候造成麻烦,可是我看到别人的布置图上管道在泵的上空横飞啊,请教下高人:这种泵的上空到底能不能走管,如果能的话,至少要离泵的基座标高多少才合适?
回复

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

41

积分

中级

积分
41
发表于 2007-9-1 12:00:53 | 显示全部楼层

共同学习

你可以参看<石油化工装置工艺管道安装设计手册第一篇 设计与计算(第三版)>第五章第八节:泵的管道设计

如果需要此书,可以联系我,我可以上传


我 个人觉得一般泵的上空最好不要步管,只是现在大家都很少严格按照规范了,在泵房里的管道肯定是要通过泵上空了,只要设计时考虑足够检修空间就够了,具体布管你卡一看上面的书
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

2

回帖

5

积分

初级

积分
5
 楼主| 发表于 2007-9-1 12:09:15 | 显示全部楼层

回复 #2 ccbi-jc 的帖子

谢谢楼上的,能否上传上来给我看看啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

16

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-6-13 14:28:00 | 显示全部楼层
最好别从上面走,影响检修
回复 支持 反对