找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 4135|回复: 26

[钙基湿法] 请问脱硫中PH值与温度的关系

[复制链接]

1

听众

3

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-7-27 12:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
:038 请各位帮忙啊,我急需知道电厂烟气脱硫中PH值与温度的关系,有人说是温度升高一度PH下降
0.03,是吗?谁能详细说明一下吗?不胜感激!!
回复

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2008-7-27 19:11:08 | 显示全部楼层
浆液温度?第一次听说
有什么关系吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

3

回帖

1

积分

初级

积分
1
 楼主| 发表于 2008-7-28 09:10:19 | 显示全部楼层
有人问我的,:035 一定要我解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

106

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-7-28 09:34:24 | 显示全部楼层
有人说是温度升高一度PH下降jishu.eppbbs.com!|1}+m H.[4p0A7]
0.03,是吗?是的,因为水的电离常数跟温度有关,简单来说就是常温20度下,H+与OH-的离子乘积=10的-14次方。如果温度升高的话乘积将大于10的-14次方。
简单说就是,同样中性的水,H+与OH-离子数量是相等的,温度高的中性水含的离子更高,所以H+离子数量更多(OH-也更多),PH只认H+的,所以温度高的纯水PH会更低。
广州松和环保科技有限公司www.gzsonghe.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

106

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-7-28 09:35:17 | 显示全部楼层
但脱硫运行的PH因为是经验值,这个PH已经是在恒定的温度下得出的经验值,不需要去较真了。
广州松和环保科技有限公司www.gzsonghe.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

3

回帖

1

积分

初级

积分
1
 楼主| 发表于 2008-7-28 20:46:49 | 显示全部楼层
:038 谢谢各位哦,我不是做这方面的,但这2天看了些资料,发现这2者是不能简单定量的,哎~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

21

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-8-7 15:36:29 | 显示全部楼层
不是很懂 学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-8-13 15:51:52 | 显示全部楼层
我在现场取样测过,pH值随温度降低而升高。刚取出的浆液温度一般在50度以上,你把pH计放进去不停搅拌,你会发现pH值慢慢会升高,如果pH计带测温的话,温度是在降低的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-8-14 09:27:45 | 显示全部楼层
吸收塔内浆液温度一般在50度以上,正常PH值都是运行中在线测定的,运行控制人员是看脱硫效率来调整供浆量的,PH值只是一个参考.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

110

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2008-8-14 22:11:36 | 显示全部楼层
温度升高ph降低,不过脱硫常用的ph值是在50多度下的经验值,不用特意修正吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

106

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-8-21 11:19:32 | 显示全部楼层
大都仪表都带温度补偿,自动修正PH
广州松和环保科技有限公司www.gzsonghe.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-9-2 09:05:40 | 显示全部楼层
脱硫浆液很容易在电极上结垢,那样也会影响真实pH值的测定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
发表于 2008-9-7 10:20:08 | 显示全部楼层
温度高影响吸收剂、石膏、so2的溶解度和反应系数,应该会对ph造成一定的影响!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

39

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-9-17 23:09:39 | 显示全部楼层
目前我们所用的仪表一般都带温度补偿的,但可以肯定地说温度与之是有关系的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

3

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-9-18 13:42:38 | 显示全部楼层

温度升高,氢氧化钙溶解度降低,氢氧根离子浓度减少,碱性减小,PH值减小。

哎哟,这是怎么了?都不回答?我来试试看?
这样的:

浆液里不是有氢氧化钙、亚硫酸钙吗?氢氧化钙、亚硫酸钙的溶解度随温度升高而降低?这里对温度敏感并对PH值变化起主要作用的是氢氧化钙。

温度升高,氢氧化钙溶解度降低,氢氧根离子浓度减少,碱性减小,PH值减小。

注意:氢氧化钙微溶,但电离度很大的!

氢氧化钙有两种水合物[Ca(OH)2·2H2O和Ca(OH)2·1/2H2O]。这两种水合物的溶解度较大,无水氢氧化钙的溶解度很小。随着温度的升高,这些结晶水合物逐渐变为无水氢氧化钙,所以,氢氧化钙的溶解度就随着温度的升高而减小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

3

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-9-18 14:26:27 | 显示全部楼层

补充!

如果是石灰石法,请更多地考虑温度对各种盐的溶解度、水解度的影响的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

14

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2008-9-19 08:52:57 | 显示全部楼层

回复 15层 suifr 的帖子

再加上四楼的解释就更全面。
可以肯定的是:温度升高会引起PH的下降,但是运行时这只是一个参考,更重要的还是看它的脱硫效率!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

122

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-9-26 01:08:31 | 显示全部楼层
温度升高PH低,温度低PH值高!!!:038 :052
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

106

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-10-10 17:40:29 | 显示全部楼层
向在PH=5.5左右存在的氢氧化钙致敬!
广州松和环保科技有限公司www.gzsonghe.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-10-14 09:08:11 | 显示全部楼层

回复 1层 月落繁星 的帖子

如果是石灰石膏法工艺,温度应该是跟盐的溶解度有关的吧,而且,应该是个经验值范围的
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-11 12:28 , Processed in 0.064426 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表