发表于 2008-8-16 13:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多公司循环泵都不加出口门了,循环泵无出口门,怎么防止停泵时泵倒转啊???
回复

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-8-16 14:06:53 | 显示全部楼层
关于浆液循环泵出门的问题专门在以前有个帖子,请查找参考。
关于没有出口门引起的泵倒转问题是存在的,但此种情况不会引起叶轮的松脱,与电机拖动泵叶轮倒转完全不同。电机带动叶轮倒转的话会引起严重后果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

110

回帖

14

积分

中级

积分
14
 楼主| 发表于 2008-8-16 18:56:24 | 显示全部楼层
原帖由 夜空 于 2008-8-16 14:06 发表
关于浆液循环泵出门的问题专门在以前有个帖子,请查找参考。
关于没有出口门引起的泵倒转问题是存在的,但此种情况不会引起叶轮的松脱,与电机拖动泵叶轮倒转完全不同。电机带动叶轮倒转的话会引起严重后果。


万分感谢,但能不能告诉我不同在哪里,都是倒转,为什么电机带动倒转弄不好会叶轮脱落,而这样却没问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

15

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-8-17 23:57:07 | 显示全部楼层

泵出口无门

单元制浆液循环泵出口一般均不设置出口门,停运泵时肯定存在倒转.但浆液循环泵叶轮一般均设置了自锁装置,一般的倒转不会造成叶轮的脱落.但进口的沃曼泵可能存在退出问题.但由于泵壳与叶轮之间的间隙较小,只能造成叶轮与泵壳卡死,不会造成叶轮脱落而发生事故.因此,沃曼泵要求首次启动时,泵必须转20分钟以上,以便叶轮与轴之间形成较大的扭紧力,防止停泵时叶轮退出.但即使沃曼泵叶轮退出卡死,可通过厂家设计的叶轮间隙调节装置将叶轮与泵壳之间退出一定的间隙,待叶轮能旋转时再次启动让其锁死.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

23

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-8-18 06:56:30 | 显示全部楼层
倒转不会有太大关系的,我公司的泵在停机时原还关出口阀门,现在都不关了,甚至循环水泵出口我还主张取消阀门!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-8-18 17:43:06 | 显示全部楼层
倒转好,可排掉管内浆液,减少冲洗用水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-8-18 17:47:04 | 显示全部楼层

求助

有谁知道脱硫浆液系统衬胶管道有哪些好的生产厂家?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

110

回帖

14

积分

中级

积分
14
 楼主| 发表于 2008-8-18 18:06:04 | 显示全部楼层
原帖由 zhjl66cq 于 2008-8-17 23:57 发表
单元制浆液循环泵出口一般均不设置出口门,停运泵时肯定存在倒转.但浆液循环泵叶轮一般均设置了自锁装置,一般的倒转不会造成叶轮的脱落.但进口的沃曼泵可能存在退出问题.但由于泵壳与叶轮之间的间隙较小,只能造成 ...


谢谢大侠指点,只是我很小白,能不能费心告诉我自锁装置是什么?怎样判断该泵是否有自锁装置?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-8-22 22:50:19 | 显示全部楼层
我们的循环泵是525厂的停运没有发生过反转
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

235

回帖

224

积分

高级

积分
224
发表于 2008-8-23 01:34:45 | 显示全部楼层
这很简单,应该有止回阀!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-8-23 12:19:56 | 显示全部楼层
吸收塔浆液循环泵停运时倒转的速度不快,时间也很短,叶轮根本不会松脱.加装出口门主要是检修时防止吸收塔烟气回流.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

110

回帖

14

积分

中级

积分
14
 楼主| 发表于 2008-8-23 17:05:43 | 显示全部楼层
原帖由 tangjiahua1975 于 2008-8-22 22:50 发表
我们的循环泵是525厂的停运没有发生过反转


大哥,你们是怎么搞定的啊?指点一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

137

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-8-24 09:49:35 | 显示全部楼层
原帖由 hgy7212 于 2008-8-23 01:34 发表
这很简单,应该有止回阀!!!

你太强了。。。没见过装止回阀的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

137

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-8-24 09:50:03 | 显示全部楼层
原帖由 tangjiahua1975 于 2008-8-22 22:50 发表
我们的循环泵是525厂的停运没有发生过反转

你是不是停泵的时候就不在场
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2008-8-26 22:44:25 | 显示全部楼层
10m左右的落差,不可能不反转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
发表于 2008-9-4 16:03:22 | 显示全部楼层
自锁是订货时要求设备厂家的,不属于工程设计范围!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

12

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-9-15 16:38:08 | 显示全部楼层
反转是肯定的,我们厂已经因此损坏过一台浆液循环泵了,应引起足够的重视。顺便讲一下,我们的浆液循环泵是母管式的,落差大概10m.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

16

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-10-13 15:36:23 | 显示全部楼层
绝大多数浆液管道上是不设置止回阀的,主要是考虑到浆液沉积的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

140

回帖

44

积分

中级

积分
44
发表于 2008-10-13 22:00:16 | 显示全部楼层
是啊,我们公司用的525的泵
停电机的时候,泵反转的厉害。
不知道会对泵有多大的损失。
快乐越分享越多! http://www.eppbbs.com/?fromuid=4284
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

13

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-12-26 17:31:45 | 显示全部楼层
泵的叶轮一般灵活性都是比较好的,停泵都会出现反转现象,要是没有反转应该检查泵运行声音是否有异常了。