8.1
声光信号试验:联系热工、电气进行事故音响、报警和光字牌试验。
9.1
球磨机低油量保护试验:
a)
当球磨机润滑油量低至Ⅰ值或运行油泵油流量低Ⅰ值发出报警信号,相应的备用油泵自动联动。
b)
当球磨机润滑油流量低至Ⅱ值,油流量低Ⅱ值发出跳闸信号,相应球磨机跳闸。
10.1
升压风机低油量保护试验:
a)
当升压风机润滑油流量低至Ⅰ值或运行油泵油流量低Ⅰ值发出报警信号,相应的备用油泵自动联动。
b)
当升压风机润滑油流量低至Ⅱ值,油流量低Ⅱ值发出跳闸信号,相应升压风机跳闸。
8.5.3
试验注意事项
a)
球磨机、升压风机及氧化风机做总联锁或低油压试验时,均做操作电源试验,严禁做动力电源试验(联锁控制部分检修时除外)。
b)
做各联锁、球磨机低流量及保护试验时,发现的问题应报告值长,由电气、热工人员消除后再做,直至合格。
c)
各联锁在大修或联锁回路检修后必须做动态试验。
d)
转动设备试验前按转机启动前检查要求进行。
e)
各联锁、保护试验合格后,将各联锁保护开关置于“投入”位置,做好记录,汇报值长。