联锁试验方法
1.1
断开各试验转机的工作电源送上试验电源。
2.1
联系热工,送上有关电动执行器、仪表、信号、DCS等装置的操作电源、保护电源。
3.1
制浆系统、石灰石系统、升压风机、氧化风机等装置的联锁或联动投入。合上各转机开关,分别用事故按钮,逐个停止振动给料机、斗式提升机、刮板输送机、称重皮带机、球磨机、吸收塔再循环泵、升压风机、氧化风机、搅拌器、真空过滤机、真空泵、石膏皮带输送机、石灰石浆液泵、石膏排出泵等应动作正常。
4.1
重新合上上述开关,依次进行各设备的联动或联锁试验。
5.1
电动门试验:
5.1
电动门试验应由热工人员、检修人员、运行人员三者参加。
5.2
试验前联系送电并检查电动门控制装置良好。
5.3
全开、全关所试电动门,要求开关灵活,无卡涩现象。
5.4
电动门关完时要求无漏流并且可靠。
6.1
调节门、调节挡板试验:
5
新安装或检修后的调节门,调节挡板应进行开关试验,由热工人员、检修人员和运行人员共同进行。
6
电动远操全开、全关一次,观察传动装置及阀门、挡板动作应符合试验要求。
7.1
试验要求:传动装置无卡涩,轻便灵活,风门、挡板、调节门开关向应与指示方向一致,开、关应到位,漏流应符合要求。

8.1
声光信号试验:联系热工、电气进行事故音响、报警和光字牌试验。
9.1
球磨机低油量保护试验:
a)
当球磨机润滑油量低至Ⅰ值或运行油泵油流量低Ⅰ值发出报警信号,相应的备用油泵自动联动。
b)
当球磨机润滑油流量低至Ⅱ值,油流量低Ⅱ值发出跳闸信号,相应球磨机跳闸。
10.1
升压风机低油量保护试验:
a)
当升压风机润滑油流量低至Ⅰ值或运行油泵油流量低Ⅰ值发出报警信号,相应的备用油泵自动联动。
b)
当升压风机润滑油流量低至Ⅱ值,油流量低Ⅱ值发出跳闸信号,相应升压风机跳闸。
8.5.3
试验注意事项
a)
球磨机、升压风机及氧化风机做总联锁或低油压试验时,均做操作电源试验,严禁做动力电源试验(联锁控制部分检修时除外)。
b)
做各联锁、球磨机低流量及保护试验时,发现的问题应报告值长,由电气、热工人员消除后再做,直至合格。
c)
各联锁在大修或联锁回路检修后必须做动态试验。
d)
转动设备试验前按转机启动前检查要求进行。
e)
各联锁、保护试验合格后,将各联锁保护开关置于“投入”位置,做好记录,汇报值长。
回复

使用道具 举报

1

听众

59

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2007-10-8 20:47:28 | 显示全部楼层
呵呵看来你是参与调试过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

59

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2007-10-8 20:49:38 | 显示全部楼层
这么好的帖子,要支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

94

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2007-10-19 14:32:53 | 显示全部楼层

回复 #1 lsq 的帖子

脱硫大联动呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2008-7-23 15:35:37 | 显示全部楼层
感谢!!:040 :040
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-4 08:14 , Processed in 0.069116 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表