发表于 2008-11-8 13:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ph电极在运行中经常遇到不准确,坏的问题。在这里做一个收集。请大家把遇到的问题都说出来。并将使用的厂家、安装的位置、流通管的压力等告知。
回复

使用道具 举报

2

听众

140

回帖

44

积分

中级

积分
44
发表于 2008-11-8 14:23:45 | 显示全部楼层
pH計常常不准,時偏髙時偏低,電極更換開始一段時間是比較准的
鈉鈣雙碱法工藝,裝在再生泵入口管道(DN200)上
廠家有:梅特勒-托利多
快乐越分享越多! http://www.eppbbs.com/?fromuid=4284
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

1

积分

初级

积分
1
 楼主| 发表于 2008-11-9 07:38:17 | 显示全部楼层
原帖由 east8888 于 2008-11-8 14:23 发表
pH計常常不准,時偏髙時偏低,電極更換開始一段時間是比較准的
鈉鈣雙碱法工藝,裝在再生泵入口管道(DN200)上
廠家有:梅特勒-托利多

多久校验一次呢?更换后多久发生不准?现场有无反冲洗装置?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-11-10 18:04:51 | 显示全部楼层
在线PH计常出现不准确,原因是各方面的。经过多次的校验,实际上PH计并没有太大的误差,问题都是出在浆液的流量变化。与入口门的流量有很大的关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

1

积分

初级

积分
1
 楼主| 发表于 2008-11-14 01:29:37 | 显示全部楼层
原帖由 aass2548 于 2008-11-10 18:04 发表
在线PH计常出现不准确,原因是各方面的。经过多次的校验,实际上PH计并没有太大的误差,问题都是出在浆液的流量变化。与入口门的流量有很大的关系。

影响到ph数值的因素真的是太多了。最基本的就是参比电极的结垢情况不一样导致影响测量值。活化液(kcl)的多少也会影响精度。我们数值做在dcs里面,可以做曲线进行分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

1

积分

初级

积分
1
 楼主| 发表于 2008-12-16 19:12:09 | 显示全部楼层
难道大家的ph电极一下子都成了乖宝宝?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-12-17 09:22:38 | 显示全部楼层
ph电极我们是5小时左右冲一次,结垢情况倒不明显.关于PH计不准的问题也在一直的查找,相信近期会有结果.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

1

积分

初级

积分
1
 楼主| 发表于 2008-12-17 14:56:00 | 显示全部楼层
现在遇到新问题了。取样管路频繁堵塞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-12-17 18:02:32 | 显示全部楼层
是不是PH计出浆口处流水不畅?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-12-18 09:09:09 | 显示全部楼层

说得对

pH计不准确,因为浆液的流量、流速对电极表面电位都会产生影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-12-18 09:59:55 | 显示全部楼层
........流量、流速对电极表面电位都会产生影响.........
我也有这样的看法,设备刚运行时没有出现过在线PH值测量异常,运行大半年后就出现了这个问题,校验PH电极显示正常,一安装上去就会出现PH值降低的现象。现在怀疑是不是入口结垢,出口吸力太大,流量小流速高造成。这个问题还得到检修时才能确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

33

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-12-19 20:37:24 | 显示全部楼层
原来流量和流速也会影响PH值那,今天的又一大收获
电极测定PH值的原理,有这方面的资料吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2008-12-30 23:18:45 | 显示全部楼层
PH电极一般有效期为半年左右,其活性就要下降。在线运行时就会使参数反应有迟延性出现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

45

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2009-1-11 21:16:55 | 显示全部楼层
ph电极我们是每班冲两次,防止堵塞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2009-1-11 22:51:12 | 显示全部楼层
我们运行了三年多,重来没有对PH计冲洗过,是直插式,只是运行时间长,反应有点慢了。