找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 2363|回复: 12

[钙基干法] NID和CFB-FGD可不可以2炉1塔配置?

[复制链接]

1

听众

3

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2008-11-8 22:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:NID和CFB-FGD可不可以2炉1塔配置?
会出现什么问题?国内外有没有工程实例?
回复

使用道具 举报

4

听众

77

回帖

65

积分

中级

积分
65
发表于 2008-11-8 23:48:00 | 显示全部楼层
一般是不可以的。
每一套系统都有它各自的负荷运行范围,如果超出这个范围那么装置就不能正常运行,比如说除尘和脱硫都是按照2台锅炉的正常运行负荷来设计的,如果一台锅炉出了问题停车了,那么这套公用的除尘和脱硫装置可能在最低负荷运行都不能适应一台锅炉运行的情况,那么只有被迫这一台锅炉也停车,这样就得不偿失了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

43

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2008-11-9 18:55:04 | 显示全部楼层
一般不可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

听众

211

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-11-10 16:25:58 | 显示全部楼层
做过不少方案,但还没有实现过,想法是把一部分净烟气回流,但回流烟气量和反应时间都是不清楚的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-11-12 02:36:09 | 显示全部楼层

回复 1层 sj911 的帖子

CFB可以实现多炉一塔或多机一塔,这早已在内蒙古霍林河电厂等多家电厂设计并成功投运。主要是靠清洁烟气循环来保证负荷低或单停时保证床压稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

118

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2008-11-17 15:27:46 | 显示全部楼层
建议不采用
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

149

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2008-11-18 14:30:51 | 显示全部楼层
目前采用回流风机这个问题,好象还没有真正实行过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

14

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-11-18 16:22:40 | 显示全部楼层
应当说,可以采用,可用循环风门,从引风机风门出口接管至塔底
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

65

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2008-11-27 09:09:56 | 显示全部楼层
CFB国外有5炉一塔的业绩,运行很好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

25

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2009-5-7 16:18:26 | 显示全部楼层
国内就有阿,一炉两塔、两炉一塔的龙净在国内做的好好的阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

117

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-6-25 11:14:15 | 显示全部楼层
10楼的绝对是龙净的,人家的问题你先吃透了再说,怎么解决同时运行时锅炉负荷不稳定的问题,这个恐怕不是说说的吧,在有楼主我告诉你,NID没有塔,是反应器,不叫塔
新学后辈,请大家多帮忙,给口饭吃啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

106

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2010-6-25 17:27:53 | 显示全部楼层
早就有先例啦·····
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-7-3 19:45:30 | 显示全部楼层
回复 4# 一一


    你好,你在论坛里挺活跃的,为大家解决了不少问题,应该也是脱硫方面的专家了,不是是否可以单线交流呢? 比如QQ,可以的话加我 512526237   也欢迎大家加入