找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 2985|回复: 12

[钙基湿法] 挡板密封风机的开启问题

[复制链接]

1

听众

59

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2007-10-11 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡板门在开启状态,是否可以不开启挡板密封风机?为什么现在有单位非要在挡板门开启状态运行密封风机?
回复

使用道具 举报

1

听众

59

回帖

11

积分

中级

积分
11
 楼主| 发表于 2007-10-11 20:37:59 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

59

回帖

11

积分

中级

积分
11
 楼主| 发表于 2007-10-11 20:38:50 | 显示全部楼层
那位搞设计的哥们回答下,在线等啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

149

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2007-10-12 11:46:16 | 显示全部楼层
一般双层挡板门,都带有密封风的自锁阀门,即当挡板门开的时候,通过连杆作用挡板门自身带的阀门会切断密封风。即使此时密封风机运行,密封风也不会进入到烟道中。
按照你的说法,业主非让挡板门开的时候也要运行密封风机,这有两种可能
一、业主不懂挡板门及密封系统的工作过程。(可能有些东西你们也没跟业主讲清楚,除了工作原理,还有密封风机开的时候不是增加了电耗了吗?)
二、业主懂的话,那就是担心,你的密封风系统里边的阀门关不严,若密封风机停止,原烟气会倒流至密封风系统的设备及管道中,长时间会造成腐蚀及积水现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-10-13 15:59:01 | 显示全部楼层

回复 #4 dishuiyan 的帖子

在运行状态,应该原烟道挡板门处压力远远小于外界压力,根本无需开启密封风机,净烟道挡板门也同样无需开启密封风机,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-10-13 16:01:14 | 显示全部楼层
1.在运行状态,应该原烟道挡板门处压力远远小于外界压力,根本无需开启密封风机,
2.净烟道挡板门也同样无需开启密封风机,
3.旁路挡板门也是一直处于开启状态,无需密封,若是防止烟气倒流管道,不可能吧烟气压力恐怕是远远小于外界大气压吧怎么会倒流啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

149

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2007-10-14 17:41:28 | 显示全部楼层

回复 #6 20016401 的帖子

难道就不能正压吗?不同的安装位置,压力也许就不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

94

听众

220

回帖

175

积分

高级

积分
175
发表于 2007-10-14 17:56:31 | 显示全部楼层
不是很能了解楼主说的意思,你说的开启的时候运行密封风机?
是否可能因为几个挡板门共用一台密封风机呢?所有风机是一直运行的.
不停留昨日,不幻想明天
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

18

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2007-10-17 18:06:36 | 显示全部楼层
那当原烟气挡边门开启,净烟气挡边门开启的时候,旁路挡边门应该是关闭的,那密封风机还有必要启动吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-9-14 14:53:42 | 显示全部楼层
从实际情况看,当原烟气挡边门开启,净烟气挡边门开启的时候,旁路挡边门应该关闭,脱硫运行,密封风机不运行,出现了密封管道腐蚀漏水(液)的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

听众

126

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2009-9-14 17:32:20 | 显示全部楼层
有必要的,防治漏风
努力做个大气的小女子
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

2

回帖

27

积分

中级

积分
27
发表于 2009-9-15 04:22:31 | 显示全部楼层
原烟气挡板门和进烟气挡板门和旁路挡板门公用一台密封风机,有开就有关的,关的门必须要有密封风,开的门用连杆将密封风隔断,所以密封风机必须连续运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-10-7 20:42:52 | 显示全部楼层
从我厂运行两年的情况看,只要不是该设备检修,密封风机一直转着,一是烟道防腐,二是档板门防腐,三是风机自身的部件防腐(原烟道附近的烟气是很有可能返到密封系统的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-7-9 05:28 , Processed in 0.033198 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表