脱硫喷淋塔出口烟气的相对湿度是多少?是100%吗,跟热量恒算有关系吗?能计算吗?谁算过或测量过,大概是多少?????
回复

使用道具 举报

1

听众

149

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2008-12-1 22:12:22 | 显示全部楼层
8%,便携式烟气分析仪测的
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2008-12-2 09:38:21 | 显示全部楼层
跟热量衡算有关,烟气放热,水吸热,确定烟气温度后可查处该温度下饱和烟气中的含湿量
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

44

回帖

6

积分

初级

积分
6
 楼主| 发表于 2008-12-2 10:29:17 | 显示全部楼层

回复 3层 zzcool 的帖子

那饱和烟气中的含湿量还是绝对湿度,相对湿度就是100%,后面如有降温,就有水析出,我现在需考虑后面烟道和铁烟尘需不需要保温,如为不饱和湿烟气,就不需要保温了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

74

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-12-2 21:23:40 | 显示全部楼层
还是做保温吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

44

回帖

6

积分

初级

积分
6
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:45:17 | 显示全部楼层
相对湿度还是跟烟气经过喷淋区的时间有关,时间相对湿度,降温越多,水从液相挥发至气相就越多,相对湿度就越高,但是不能计算,我觉得
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

70

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-12-4 10:01:29 | 显示全部楼层
没有GGH的话,肯定是会有水分析出的。即使保温了也一样,只不过会好些。所以必须做防腐。另外一般我们都认定为8%的含湿量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

21

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-12-4 13:21:47 | 显示全部楼层

烟气含水

排放烟气中水的含量计算:
烟气降温放热量=蒸发水的吸热量
最终烟气的含水率是有一个饱和值的,这个可以根据排放烟气的温度查到。并不一点是8%。烟气在通过烟囱排放时候会降温,当含水率高于饱和值时候,就有冷凝水析出。最好是做烟道保温处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

44

回帖

6

积分

初级

积分
6
 楼主| 发表于 2008-12-6 11:17:33 | 显示全部楼层
8%是什么湿度?如是相对湿度,假设烟温是50℃,则烟气降温42℃都不应该有冷凝水析出(主体部分温度)因为φ=8%,t=50℃,露点温度td=8℃,温度差Δt=t-td=50-8=42℃。根本不需设GGH,至多在金属管道部分保温一下。如不是相对湿度,那是什么,水占烟气的体积百分比?重量百分比?不太明白,请各位明示。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

70

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-12-6 12:09:44 | 显示全部楼层
8%是国家环保行业的一个标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

149

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2008-12-6 14:12:01 | 显示全部楼层
8%含湿量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

44

回帖

6

积分

初级

积分
6
 楼主| 发表于 2008-12-6 16:16:18 | 显示全部楼层
应该是绝对含湿量,体积百分比
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

8

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2012-2-24 17:13:43 | 显示全部楼层
肯定是需要做保温的,8%应该是含湿量