找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1234|回复: 4

[钙基湿法] 长时间燃烧高硫煤的危害

[复制链接]

1

听众

50

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-1-23 12:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂设计含硫1.4,最高校核煤为2.1,前段时间一直燃烧所谓下水煤,含硫高达4--5,请教各位专家,这样对系统有何危害,请详细解答
回复

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2009-1-23 12:43:26 | 显示全部楼层
造成系统在低的PH值下运行,加快设备的磨损,破坏吸收塔内防腐材料,降低脱硫效率。直接影响系统的安全性,更不用说可靠性了。第一采取部分进烟,第二对系统的有关设备进行改造。不然就会发生安全事故,比如吸收塔彻底腐蚀,管道磨穿,循环泵叶轮磨损,无法正常工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

45

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2009-1-23 21:06:06 | 显示全部楼层
影响安全运行和经济效益
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2009-1-24 14:48:12 | 显示全部楼层
燃烧含硫高达4~5%的下水煤(超过设计值几倍),作为煤场应该有个合理掺烧的比例,否则影响FGD的安全、经济运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

144

回帖

22

积分

中级

积分
22
发表于 2009-2-1 15:44:25 | 显示全部楼层
要看你们厂原来是采用何种脱硫方式,干法还是湿法脱硫。请说明一下才好