请问哪位同仁知道目前环保督查组考核脱硫率的标准值,我厂现在维持在92%以上,能满足环保要求吗?
回复

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-2-12 08:44:19 | 显示全部楼层
每个电厂都不一样,脱硫效率是根据年排放量和燃煤含S量换算出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

58

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-2-12 08:58:01 | 显示全部楼层
脱硫率一般要求大于90%,不过不是那么严格,主要是达标排放, 二氧化硫含量<800mg/Nm3,有些经济发达地区地方环保局制定更严格的指标,同时各地环保局还要求一个总量控制,给你电厂限制一个二氧化硫年排放总吨数,这个也不能超标,能达到这两个目标,即使你脱硫效率低点政府也不会太为难企业啊:047
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

1

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-2-12 13:31:32 | 显示全部楼层
你指的脱硫率92%是瞬时的还是连续的?92%怕是不可能,很假!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2009-2-12 16:42:15 | 显示全部楼层
二氧化硫含量<200mg/Nm3
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-2-12 17:48:38 | 显示全部楼层
环保在线检测看的是脱硫效率,只要不低于90%就行。短时间低一点只要调起来就没事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-2-12 17:51:04 | 显示全部楼层
原帖由 ajiaoajiao 于 2009-2-12 13:31 发表
你指的脱硫率92%是瞬时的还是连续的?92%怕是不可能,很假!

脱硫效率连续92%一点也不假,完全能做得到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
 楼主| 发表于 2009-2-12 18:54:01 | 显示全部楼层
谢谢各位同仁,我放心了!
我厂三台循环泵运行脱硫率在满负荷时能稳定在94%以上,所以停运了一台循环泵,任能维持在90%以上。不过我厂的硫分较低,在0.8左右,煤还不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

46

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-2-13 14:44:57 | 显示全部楼层
95%以上,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

45

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2009-2-14 19:01:25 | 显示全部楼层
请问:旁路挡板关闭了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
 楼主| 发表于 2009-2-14 19:21:01 | 显示全部楼层
旁路全关了,兄弟
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-2-15 09:12:27 | 显示全部楼层
旁路挡板正常运行时都是关闭状态。
旁路挡板打开时效率是很低的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

29

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-2-15 18:45:25 | 显示全部楼层
环保部门考核的是综合脱硫率:投运率*脱硫率,具体指标一般由省环保部门确定,视地区有一定差别,城市电厂比其他电厂要求高点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2009-2-16 21:03:07 | 显示全部楼层
一般要求在95以上,但当煤的硫含量超过设计值时,只要控制在90以上即可.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2009-2-16 21:17:35 | 显示全部楼层
主要是达标排放
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
 楼主| 发表于 2009-2-17 04:06:39 | 显示全部楼层
谢谢大家,心中有底了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-3-12 11:31:24 | 显示全部楼层

标准

一般都在95%吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2009-3-12 12:37:16 | 显示全部楼层
环保验收考核的是最终的排放指标,通常是200mg,严格的地区可以达到160mg,和当地排放总量有关系,至于脱硫效率只是中间的一个参考值,环保验收不考核这个,没有任何意义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

66

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-3-12 15:43:51 | 显示全部楼层
原帖由 zsch88 于 2009-3-12 12:37 发表
环保验收考核的是最终的排放指标,通常是200mg,严格的地区可以达到160mg,和当地排放总量有关系,至于脱硫效率只是中间的一个参考值,环保验收不考核这个,没有任何意义。

我也支持这种说法,达到排放标准就行了,追求高效率是不经济的。