我厂两台循环泵运行,吸收塔效率可达95%以上。最近我想解除相关保护,试验单台循环泵运行情况,不知各位同仁有无这方面的经验,敬请指点一二。
我的思路:单台泵运行的威胁是该泵跳闸后,增压风机联跳开旁路挡板,有可能使高温烟气进入空塔烧损垂直除雾器,对此我计划:(1)解除无循环泵运行跳增压风机延时,延时3分钟,使运行人员有时间启动备用循环泵;(2)建立最单台循环泵跳闸与除雾器冲洗水的联锁,在泵入口电动门关闭的同时投入除雾器冲洗水;(3)建立运行循环泵与备用泵的联锁,运行泵跳闸,备用泵联起;(4)开启一半旁路挡板;(5)若上述试验不成功,打算将三台循环泵中的一台进行变频或双速改造,不过要论证喷淋效果!
回复

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2009-2-27 08:31:32 | 显示全部楼层
最主要的问题是,单台循环泵浆液量少,浆液无法完全覆盖烟气,对除雾器等设备有损坏。不建议采用单台循环泵模式,如果想试验,是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-2-27 09:19:21 | 显示全部楼层
在低负荷和煤质含硫量低时,一台泵是可以满足脱硫效率的(如果旁路挡板打开效率会快速的下降)。但从安全角度来说一台泵运行是不可取的。吸收塔入口烟温一般有110度左右,流速一般在4m/s左右。启动循环泵是需要一定时间的,除雾器水泵冲洗也是一次只冲一排根本不可能覆盖烟气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:27:55 | 显示全部楼层
对于除雾器冲洗,我想在试验时将压力降至250kpa,将第一级除雾器冲洗水所有分门全部投入!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-2-27 17:02:39 | 显示全部楼层
由于我厂是两炉一机,两炉共用一台脱硫,正常两台循环泵运行。我曾经做过试验,单炉时一台循环泵完全能够达到脱硫效率,吸收塔入口、出口温度变化不大。
两台泵运行主要是安全考虑,万一跳泵怎么办?不过近10年来还没出现过!哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-2-27 21:04:37 | 显示全部楼层
有没有联锁,跳了主机怎么办?不要开玩笑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
 楼主| 发表于 2009-2-28 07:26:43 | 显示全部楼层
谢谢8层,我厂在旁路挡板和增压风机入口压力间设有联锁,设计-1000、+800pa旁路联开,为了稳妥,投运后我将联锁保护值设定为-800,+0pa联开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-2-28 10:09:17 | 显示全部楼层
我们在两台循环泵运行时曾跳过一台,原因是电机绕组温度测点松动,温度据高不降。处理后正常。
一台泵运行,我们必须考虑到跳泵后如何防止大量高温烟气直接通过吸收塔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

41

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-11-15 22:21:26 | 显示全部楼层
第一个,延时三分钟,除雾器能挺过去吗?
第二个,除雾器覆盖不了大量烟气的通过,楼上说全开第一层,你那水泵的压力能达到吗,那不就是水龙头一样了。
一台循泵运行,跳闸后,第二台循泵联启,开门启齿轮油泵到启循泵,也要花不少时间。说到一点对除雾器等设备有损坏。
回复 支持 反对