请问各厂吸收塔\石灰箱密度测量这一块作的怎么样,是不是都是靠取样化验结果来判断密度大小,有没有哪个厂的密度测量能作到基本准确的.
附:我厂用的是压力测量法,液位与密度是一起测的,也就是通过压力和液位来推算密度.
如有作的好,请介绍经验,或者说明是哪个厂,我好去取取经.
回复

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2009-3-12 12:33:46 | 显示全部楼层
通常都是安装有密度计的,和压力一起测量也是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2009-3-12 19:06:05 | 显示全部楼层
饱和溶液以后有固体了,有办法测量吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

26

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-3-12 20:34:12 | 显示全部楼层
期待着答案的出现
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-3-13 09:20:53 | 显示全部楼层
压力测量怎么取样?
从循环浆液管上取样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-3-13 11:48:24 | 显示全部楼层
吸收塔密度用差压法测量,总的来说还可以。石灰石浆液箱密度的测量和你们一样,不过常出现堵管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

74

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-3-22 22:15:22 | 显示全部楼层
吸收塔用压力测量不知道准确吗。