为应付上级环保部门的检查,某电厂要我写一个碱法脱硫除尘'>脱硫除尘故障应急预案,今提供给大家参考一下。
该厂脱硫系统为碱法脱硫脱硫药剂为NAOH,水膜除尘(溢流式)。
一、故障状态处理原则

1、值班人员在运行中发现脱硫除尘'>脱硫除尘系统有故障,必须及时分析原因,进行必要的操作与调整。如无法及时消除故障因立即向上级汇报。
2、遇到威胁人身、设备安全时,且无法消除故障,因立即停用故障设备,向上级报告,并按规范操作。
二、预脱硫器故障
1)、故障现象
1、预脱硫器排放口水量小
2、预脱硫器排放口断水
3、预脱硫器本体花岗岩超温
4、预脱硫器本体漏风
2)、处理方法
1A 检查进水阀门的开度
   B、检查进水压力表,判断是否管道堵塞。
   C、检查碱喷嘴的运行情况,是否有堵塞
2A 检查喷雾装置是否堵塞。
   B 检查工业水母管是否压力过低或停水。
   C 检查预脱硫器出水装置是否堵塞。
3A 检查进水装置是否水流过小或断水。  
   B 检查喷雾装置喷射角度是否准确。
4、使用堵漏材料,及时堵住漏风之处。
三、除尘器故障
1)、故障现象
1、除尘器排放口水流小
2、除尘器排放口断水
3、除尘器碱液管堵塞
4、除尘器溢流口满水
2)、处理方法
1、检查除尘器进水量是否过小
2A检查除尘器进水是否故障停水
   B检查除尘器排水装置是否被灰堵塞。
3、除尘器碱液管堵塞,可以用备用管道。
4、除尘器进水量过大
四、碱、CEMS参数故障
1)、故障现象
1、碱泵不出水
2、碱液浓度过低或过高
3、预脱硫出水PH过高或过低
4、碱流量计卡死或爆管
5CEMS参数异常
2)、处理方法
1A 碱池液位过低
   B 碱泵叶轮损坏
C 碱泵进口处堵塞,及时清理。
D泵电机故障
E 泵进、出口阀门损坏,应更换。
F.再循环阀门在开启状态,应关闭。
2、调节碱池进水阀门,阀门将碱液浓度调节到0.8—1%
3、调节预脱硫的进碱阀门或进水阀门,使出水PH=6—9
4、碱流量计卡死或爆管,应及时发现,并开启旁路阀门,确保脱硫正常。
5CEMS参数异常,先检查排除脱硫设施是否正常,然后按操作规程,冲洗取样管,再有问题,立即联系CEMS的供货商。
五、脱硫碱液无
1)、故障现象
脱硫碱液用完
2)、处理方法
脱硫碱液系统与化学水处理系统相接,当无脱硫碱液的时候,可以从水处理系统中切换碱液过来,确保脱硫系统的正常运行。
回复

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2009-3-31 08:36:49 | 显示全部楼层
怎么感觉不够专业呀,好像解决方法也没有具体的操作步骤呀,现场工人不可能按照这个执行的。