请问:湿法脱硫石灰石上料系统是否该设备用?
回复

使用道具 举报

2

听众

13

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2009-4-25 17:40:40 | 显示全部楼层
最好设备用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2009-4-26 08:07:43 | 显示全部楼层
设置最好,但是很麻烦,通常是不设置的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-4-26 16:16:20 | 显示全部楼层
应根据本单位具体情况确定,石灰石料仓大,可不考虑设备用系统,但易损件必备。料仓小,储备量不足7天时,当提升机发生断链或其它设备严重损坏时,可能出现被迫停运脱硫装置的事件。故应综合考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

79

回帖

16

积分

中级

积分
16
发表于 2009-4-27 08:21:31 | 显示全部楼层
一般 不需要   

现在一般是 那个气力输灰  就是一根管子   没有必要备用
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-5-1 10:17:40 | 显示全部楼层
一般不设备用上料系统。通常的料仓可存三天的石料。