找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1676|回复: 10

[钙基湿法] 关于液气比计算

[复制链接]

1

听众

8

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2009-4-30 09:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道液气比了怎么计算呀  就是说 我是100吨炉  要求液气比是1.1  该怎么计算泵体流量呀 我以前咨询泵厂家说用300立没小时的  可我怎么也计算不出来这个数值来呀
回复

使用道具 举报

4

听众

161

回帖

325

积分

管理员

积分
325
发表于 2009-4-30 10:43:02 | 显示全部楼层
一看就知道是新手,首先你要知道100吨炉 的烟气量,然后再乘以1.1,再除以1000就可以了
节约能源,保护环境
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

听众

272

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-4-30 14:23:03 | 显示全部楼层
用标方和实际体积各算一遍,哪个对得上就是那个,呵呵。现在关于液气比用标方和实际体积的都有。
专业提供国际主流石灰石石膏法、氨法脱硫工艺包、初步设计、详细设计等技术服务。
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

发表于 2009-4-30 14:42:33 | 显示全部楼层
还有的按进口和出口来算都有;
一般没除雾器、引风机后置的才将液气比定为1以下;
想要详细了解,可以在论坛里面搜索一下。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

6

积分

初级

积分
6
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:56:32 | 显示全部楼层

回复 2层 五不烂 的帖子

知道了  谢谢  急呀  都没时间自己去想啊 真的感谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

39

回帖

7

积分

初级

积分
7
发表于 2009-5-4 11:29:12 | 显示全部楼层

回复 1层 yxz1314 的帖子

泵的流量是根据液气比和烟气量计算出来的,但不是计算结果是多少流量就是多少,还要有一定的余量呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

6

积分

初级

积分
6
 楼主| 发表于 2009-5-5 08:33:21 | 显示全部楼层

回复 6层 lilihong666 的帖子

知道了  谢了 真是兄弟呀  呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

235

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2009-10-3 10:24:22 | 显示全部楼层
现在液气比什么的都是经验数据了
不过我总觉得需要每次都重新根据传质计算,以保障特殊性
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-10-8 23:48:52 | 显示全部楼层
很简单呀,关键是你要知道你锅炉排烟量,要标准状态下的量哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

160

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2009-10-9 10:56:42 | 显示全部楼层
8楼有道理,但不知怎么算
lzw
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-10-9 17:05:15 | 显示全部楼层
现在液气比什么的都是经验数据了
不过我总觉得需要每次都重新根据传质计算,以保障特殊性
tyrsnail 发表于 2009-10-3 10:24

8楼说的有道理
有什么软件可以做传质计算的吗?
回复 支持 反对