发表于 2009-7-14 15:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场脱硫循环泵难免气蚀现象,叶轮上面出现很多小孔,发生气蚀现象该怎么去解决?可否提供一些解决方案?
回复

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2009-7-14 18:10:34 | 显示全部楼层
循环泵前装有滤网么?再有平时经常低液位运行么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

34

回帖

3

积分

初级

积分
3
 楼主| 发表于 2009-7-15 15:57:02 | 显示全部楼层

回复 2层 eric 的帖子

有滤网,不过滤网很大,滤网也没有出现变形的现象。

没怎么低液位运行,到一定液位就停了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-7-17 07:45:14 | 显示全部楼层
循环泵叶轮的气蚀应该是难以避免的。因为氧化空气在不断的注入,浆液中气泡也会一直的存在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

34

回帖

3

积分

初级

积分
3
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:17:06 | 显示全部楼层
原帖由 aass2548 于 2009-7-17 07:45 发表
循环泵叶轮的气蚀应该是难以避免的。因为氧化空气在不断的注入,浆液中气泡也会一直的存在。


这个应该不是主要原因吧?我到觉得2楼兄弟说的液位高低影响较大一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

30

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-7-28 21:13:59 | 显示全部楼层
可能是入口排空门不严,轻微漏空气导致的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

24

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-7-29 19:14:00 | 显示全部楼层
也有可能是你搅拌器搅拌的不均匀呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-10-13 10:18:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

166

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-10-14 11:51:02 | 显示全部楼层
循环泵叶轮的气蚀应该是难以避免的。因为氧化空气在不断的注入,浆液中气泡也会一直的存在. 这个原因不能忽视,应该讲在运行中主要还是这个原因,不知道你们看过远航巨轮的螺旋桨没,上面的腐蚀小坑就是因为旋转有气体,导致产生气泡炸弹,将叶轮炸的面目全非!你们可以看看这方面的资料,就明白了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-10-23 09:28:58 | 显示全部楼层
将滤网的开孔面积做到有充分富裕的程度,即使有一定堵塞也不影响水量的时候,我想能减弱汽蚀的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-3-13 21:39:02 | 显示全部楼层
出现气蚀一方面的情况是进水和排水不匹配的,首先看进口管路是否畅通,如果畅通那可以通过调节出口的阀门来控制的,一般可以解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-3-20 12:34:41 | 显示全部楼层
主要应从以下几个方面考虑:1、泵入口排污门或入口法兰连接处不严,致使泵吸入空气而产生气蚀;2、吸收塔液位偏低,造成泵入口吸入空气而气蚀;3、氧化空气管在吸收塔入口处离循环泵入口太近。
以上是我的一点见解,与大家交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-4-4 15:28:16 | 显示全部楼层
这和设计有关。若氧化风是以矛式管供给,加之矛式管在吸收塔搅拌器前,空气被搅拌器割裂成小气泡,在距离浆液循环泵入口近容易被吸入,气蚀就在所难免。所以氧化风管不会在吸收塔搅拌器前都设计。
保护环境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-4-19 14:18:25 | 显示全部楼层
滤网行不通,我们有不带滤网的项目,照样有气蚀
正手
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-4-20 10:30:20 | 显示全部楼层
回复 10# oddcell


    这个气蚀是避免不了的,只要前面有滤网,都会出现这个现象的,那就是做好防腐工作吧,在叶片上多多做点保养吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

61

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-5-12 14:54:19 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

1

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-5-17 10:36:24 | 显示全部楼层
个人觉得,可以使用涂层保护的方法进行解决。因为正如楼上几位大虾也提到了,泵在运行过程中要出现气蚀是难免的,我们能使用的方法是使用涂层进行保护和修复。这种方法相对改选泵本身设计的风险相对小了许多,而相对更换设备来说,又能节约成本。
我能提供这种解决方案的有效果方案!
TEL:13637411401  舒