[钙基湿法] 有旁路无增压风机的脱硫烟道压力取多大?

[复制链接]

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
发表于 2010-3-26 15:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
需考虑挡板门可能关闭的情况。
回复

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2010-3-28 18:43:47 | 显示全部楼层
根烟道布置和烟气流速都有关
一般无GGH的话2kPa或者多一点吧
应该不会超过2500
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

69

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-3-28 22:10:23 | 显示全部楼层
脱硫烟道式根据脱硫装置的系统阻力得来的,通常有增压风机的系统风机的选型必须能克服脱硫系统阻力,无增压风机的脱硫装置系统阻力则由引风机克服。无论哪种形式,一般烟囱入口的压力通常为微负压
!非淡泊无以明志 !非宁静无以致远 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

317

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2010-3-29 17:23:19 | 显示全部楼层
学习学习哦。。。。谢谢楼主的分享。。。。
为了天更蓝,水更绿,我们一直在前行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

61

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-10-25 13:13:24 | 显示全部楼层
SSReader
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

听众

40

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2010-10-28 16:57:09 | 显示全部楼层
要好好学习啊。。