找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1125|回复: 5

[钙基湿法] 求助,入口含硫量高问题!!!!

[复制链接]

2

听众

22

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2010-6-24 17:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂设计硫份为2.4%。。工况下入口含量及标况下入口含量大约有多少??
另1%的硫份,对应的工况及标况含量大约有多少。。不用准确的数值,大约的范围就行。。谢谢各位大侠。。
回复

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2010-6-24 19:26:20 | 显示全部楼层
以60%的C为基准进行估算:

1%S 工况1160mg/m3 标况1860mg/Nm3
2.4%S 工况2880mg/m3 标况4430mg/Nm3
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2010-6-28 10:07:02 | 显示全部楼层
也太粗略了吧,燃煤量没确定,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

33

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-6-28 19:13:00 | 显示全部楼层
发热量、燃煤量都要计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

46

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2010-7-10 14:29:10 | 显示全部楼层
!%相当于2100-2500之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

51

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-7-13 13:57:43 | 显示全部楼层
我们一般以1%的硫份,对应2500左右的入口浓度做估算。标干态下