基本条件:
三台氧化风机,一个单轨吊,采用一条线形布置

检修重量:就以较电机和风机部件中最重的一个。

检修高度:h=h1+h2
h1=在检修路线上,能超过氧化风机的最高部件高度0.5米(最高部件主要是吸入段那个消音或者隔音罩)。
h2=最大起吊高度
应该还需要考虑一些检修吊的净高就能定屋面高度了吧。

布置定位:避开烟道支架的基础和梁,定下设备基础布置,就应以设备检修的中心线定位。


以上只是个人初学分析,考虑不周的地方欢迎大家指点。
回复

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2010-7-7 19:40:44 | 显示全部楼层
能满足检修设备时候吊运的高度为基准加上余量及设备自设需要的高度就行了,提升高度要满足最高高度与放下设备时最低点。