发表于 2010-7-21 17:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果原烟道有7m高,下面是混凝土柱子和梁,必须考虑cems测点、人孔检修门、事故冷却水三个要点(其他可以补充)。

那么请问一下,这个平台一般是怎么个做法呢?

如果说考虑测点在高度中间位置,人孔门要在烟道下边位置,那不是至少得两层平台? 具体细节有没有人一起讨论啊~
回复

使用道具 举报

14

听众

228

回帖

127

积分

高级

积分
127
发表于 2010-7-22 08:56:33 | 显示全部楼层
做个有护栏的爬梯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

 楼主| 发表于 2010-7-22 12:20:42 | 显示全部楼层
定了初步方案:

利用靠近吸收塔的原烟道柱子做折梯,在第一层其中做与吸收塔搅拌器平台连接第二层放人孔及部分检测,第三层在烟道顶放事故冷却水及检测孔,并做与吸收塔喷淋平台连接。如果烟囱粉尘需要对开,从烟道顶部翻下去做直爬梯。

只是这个需要把吸收塔平台给弄出来,但这个阶段是很晚的,出烟道支架期间要提出这个埋件就比较难实现了。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2010-7-24 20:58:29 | 显示全部楼层
吸收塔平台一般应该比较早弄出来吧,吸收塔开口定了就可以出平台了