[钙基湿法] 吸收塔浆液池液位采用哪种测量方式

[复制链接]

1

听众

6

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2011-3-14 15:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,吸收塔浆液池液位一般采用哪种测量方式?
回复

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2011-3-15 16:18:57 | 显示全部楼层
吸收塔底部插入压力变送器
通过压力求液位
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

35

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2011-3-16 09:16:13 | 显示全部楼层
通过压力换算的液位会和浆液密度有关系,浆液的密度又是变量,会不会导致,液位不准确?请教楼上如何处理的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2011-3-18 10:02:30 | 显示全部楼层
密度是吸收塔密度计实时测量的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2011-3-18 10:05:05 | 显示全部楼层
问题的关键在密度要测准!
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2011-3-23 12:07:29 | 显示全部楼层
“吸收塔底部插入压力变送器通过压力求液位”我们就是这样测得,现场安装和使用比较简单。确实与密度有关,有点误差。我们在DCS盘面上知道了液位,再看密度值,液位心里有点数就可以了,完全准确的测量意义好像不大。就是高液位经常溢流,好像泡沫也测不准,搞死人了。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

62

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2011-4-26 09:13:19 | 显示全部楼层
利用压差来计算液位
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

166

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2011-5-3 19:31:53 | 显示全部楼层
这个问题可以解决的 呵呵 早就有了 很简单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2011-6-15 18:01:34 | 显示全部楼层
上下两处压力差计算密度,再用两处压力值和已算出的密度值计算液位,简单说就是:密度乘液位乘重力常数等于压力,这一公式的反复应用。大家可去现场抄录表计压力值,然后测量上下两块压力表的高度差,测量下表对塔底的高度,就可以自已算出密度和液位值,再与DCS显示值对一对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2011-10-18 15:19:27 | 显示全部楼层
双法兰液位变送器
回复 支持 反对

使用道具 举报