各位,我想问哈,石灰石-石膏法,12m直径的塔一般底部钢板厚度是多少?怎么计算?
还有,底部钢板能否去掉? 直接用钢筋混凝土结构上做防腐,会不会有什么隐患?
---------------
谢谢高手!
回复

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
发表于 2011-4-25 09:28:28 | 显示全部楼层
回复 zhangxl98 的帖子

14mm或16mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2011-4-25 11:20:47 | 显示全部楼层
GB有要求,
回复 支持 反对

使用道具 举报

jzld888 该用户已被删除
发表于 2011-4-25 11:31:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

235

回帖

224

积分

高级

积分
224
发表于 2011-4-27 11:58:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 hgy7212 于 2011-4-27 12:00 编辑

石灰石-石膏法脱硫塔一般底部钢板厚度是16mm-24mm,这和底部基础的设计有关系,我遇到的这个项目就是下面用混凝土,钢板厚度只有18mm,能用多久不好说,防腐是肯定的了[s:34][s:34][s:34],中国式悲伤......
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2011-4-27 17:17:13 | 显示全部楼层
直接用混凝土做不行。 混凝土防腐先不讨论,先看塔壁之间怎么有效的连接?
吸收塔基础有些厂家做的很复杂,下面要布好多支持件。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2011-4-27 20:26:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 eric 于 2011-4-27 20:26 编辑

我们底板分两部分:一部分是基础环(塔体就搁在这环上),25mm厚;另一部分是底板,约8mm厚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

46

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2011-4-28 18:53:29 | 显示全部楼层
我是专业做脱硫设备的,基础环厚度就不说了,一般在25~30mm,关于底板的问题在提资给土建的时候一定要注意:只要基础不沉降,底板的厚度就可以放心的去做。选8~12mm均可,没必要搞16个以上厚度。
虽然保守一些好,但设计出性价比最好的设备才是最终的目的。
孟希科技 赵洪峰
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

29

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2011-9-27 11:24:56 | 显示全部楼层
我们大小的都用的是20mm的,不过我感觉有点浪费。。。。16-18应该没问题吧,当然前提是防腐得做好,防腐做不好底板多厚都没用。。。。。。