FGD 启动调试阶段主要控制节点
1.厂用电带电。
2.DCS功能恢复调试
3.分系统调试结束
4.FGD装置通烟气。
5.168小时试运
主要节点要点
1.厂用电带电
1.1.确认首次受电的范围。
1.2.受电设备的合断以及电气量显示应在DCS上进行。
1.3.受电应具备的条件
(1)脱硫范围内的电气一次、二次设备已安装完毕,安装记录及试验报告齐全,并按有关规程验收合格。
(2)受电范围内建筑工程已完工,障碍物已清除,交通无阻。
(3)受电设备有安全隔离设施,门窗可关闭,并加锁。
(4)运行制度已完善,合格的运行、检修人员已上岗到位,运行检修所需的工器具配备齐全。
(5)消防设施已按设计要求配置。
(6)通讯、照明能正常使用。
1.4.受电前的准备工作
(1)凡是本次受电的设备,在受电前应进行绝缘测定合格,方可投用。
(2)凡本次受电的设备在受电前均按图进行逐项操作无误。继电保护应投入,信号及测量仪表正常。
(3)受电的设备均应按运行图编号。
(4)检查电压互感器高压低压熔丝以及击穿保险器完好,并有备品。
(5)变压器分接开关位置按运行要求预先设置,分接开关改变后必须测量直流电阻合格。
(6)受电前,所有与本次操作有关的开关均在“备用”分闸位置。
(7)以各种形式宣传将要带电的部位,并设置警告标志,以保证人身安全。

FGD系统DCS静态功能恢复试验方案
1.DCS功能恢复调试DCS控制装置在出厂前应已经过试验合格,但经过长途运输及现场安装,必须在进行复原调试、校验和调整,使其达到出厂的标准,为今后各系统的冷态调试创造条件。
2.调试项目及工艺
(1)接地回路确认。
(2)电源电缆及绝缘确认。
(3)机柜受电。
(4)卡件插入。
(5)预制电缆安装及检查。
(6)程序加载。
(7)卡件通道及精度检查。

分系统调试结束
1.烟气系统调试:包括进出口挡板、旁路挡板、各挡板的密封风机、增压风机、烟气加热器(GGH)、CEMS系统等的功能组检查,保护功能检查。
2.吸收塔系统调试:包括循环泵、除雾器冲洗系统、搅拌器、氧化风机系统、石膏浆液排除系统、石膏旋流器等功能组检查,保护功能检查;事故盆水系统及吸收塔区排空系统各箱罐泵、地坑系统功能组、保护功能检查。
3.石灰石浆液制备系统调试:包括斗提机、给料机、球磨机系统、磨机浆液泵系统、石灰石旋流站系统、供浆系统等功能组检查,保护功能检查。
4.石膏脱水系统调试:包括石膏旋流器、废水旋流器、真空皮带脱水系统、滤液回收箱系统、溢流箱系统、石膏筒仓系统等功能组、保护功能检查。
回复

使用道具 举报

2

听众

197

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2007-12-5 13:55:14 | 显示全部楼层

论坛

了解一下调试的程序步骤,多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

50

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2008-7-23 15:00:38 | 显示全部楼层
谢谢!!好人!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-4 08:07 , Processed in 0.052704 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表