找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1796|回复: 6

[钙基湿法] 用电动执行器作旁路挡板快开装置

[复制链接]

1

听众

94

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2007-10-28 17:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
旁路挡板门机械快开装置一直未能正常使用,拟用电动执行器作旁路挡板快开装置。哪位知道用电动执行器作快开装置有什么缺陷没有?先谢了!:047
回复

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2007-10-30 16:35:53 | 显示全部楼层

电动执行器不适合做快开装置

我以前曾做过电动执行器的设计,电动执行器一般采用蜗轮蜗杆传动,传动比大,自锁能力强。但作为快开装置,首先说他不具备快开功能,最好选用气动的执行器用于实现快开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

94

回帖

12

积分

中级

积分
12
 楼主| 发表于 2007-10-30 17:26:41 | 显示全部楼层

回复 #2 老马识途 的帖子

我也是这样认为。但据说国内有几个电厂是这样做的。具体资料我还在搜集。多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

23

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-11-9 23:11:13 | 显示全部楼层
挡板门用电动执行机构可以实现开关目的,大致1分左右。不知快速开、关要多快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2007-11-9 23:13:36 | 显示全部楼层
一般旁路可以设计到小于15S,不过电动反应比较慢,如果想达到很快速的话,就需要非常大的电机,另外电动相对气动更容易发生故障。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

听众

272

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2007-11-18 20:26:32 | 显示全部楼层
现在很多都是用电动,不过快开效果肯定不是很好
专业提供国际主流石灰石石膏法、氨法脱硫工艺包、初步设计、详细设计等技术服务。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2007-11-19 20:11:03 | 显示全部楼层
我厂4套FGD旁路挡板门都是用电动的,快开时间为25秒。