找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 2248|回复: 8

[钙基湿法] 循环泵振动大的原因。

[复制链接]

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2007-12-16 13:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮一个朋友转发:
我们电厂脱硫系统的循环泵中有一台只要运行,便能在泵入口管道处听到管子里一声一声的震动震动声,不知是何缘故?
我们用的是湿法烟气脱硫,有脉冲悬浮技术,循环泵是小修时刚更换的机封,叶轮,管道也是新的.求大家帮忙看看
回复

使用道具 举报

2

听众

224

回帖

213

积分

高级

积分
213
发表于 2007-12-16 14:32:10 | 显示全部楼层
泵座水平度查过了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

听众

130

回帖

12

积分

超级版主

积分
12
发表于 2007-12-16 14:56:15 | 显示全部楼层
是不是滤网坏了,有大件进入了入口管道,比如滤网,脉冲管等。
改善自己的生活条件,改善他人的生活环境。本人可为业主方提供脱硫技术咨询服务,以便业主方更加准确的选择承建方!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

149

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2007-12-17 11:23:29 | 显示全部楼层
滤网发生局部的堵塞,有可能使流量忽大忽小,导致泵进口管道发生震动。这种情况可以观察泵的电流是否波动过大来进行判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

10

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2007-12-17 17:10:44 | 显示全部楼层
假如你们说的问题都没有但就是震动大,那是为什么?指点一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
发表于 2007-12-21 15:02:44 | 显示全部楼层

回复 #5 zwj81806781 的帖子

1、机械的对轮中心问题
2、叶轮的动静平衡问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

149

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2007-12-21 15:18:29 | 显示全部楼层
进口阀门有没问题?零件松了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

94

听众

220

回帖

175

积分

高级

积分
175
发表于 2007-12-26 23:13:41 | 显示全部楼层
脉冲悬浮泵塔内管线布置不合理,脉冲悬浮泵出口位置与循环浆泵入口位置布置不合理,相互干扰,从而造成循环浆泵的震动。
不停留昨日,不幻想明天
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-4-13 15:22:09 | 显示全部楼层
应该为泵入口滤网堵,导致气蚀现象发生,我厂发生过此现象。对泵进行反冲洗后此现象即可消逝,但如不对浆液中杂物进行清理和源头控制,包括制浆系统加滤网,一段时间或很短时间后还会出现此现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-3 15:58 , Processed in 0.108583 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表