电厂脱硫保安电源是怎样考虑的?有的引用厂内保安电源,有的专设柴油发电机,具体有什么要求吗?
回复

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-3-9 15:10:12 | 显示全部楼层
保安电源主要是考虑在电气系统故障,短时停运时.为保证脱硫系统安全停运所需的设备提供电负荷的.
基本上是各个浆液箱罐的搅拌器,冲洗用工艺水泵,GGH驱动电机,增压风机冷却风机(油站),对于非常影响系统安全的,如旁路挡板执行机构等,建议上UPS