[钙基湿法] 冬季室外设备运行,如何防冻?

[复制链接]

1

听众

11

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-1-16 11:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是泵类,尤其是备用泵(水泵)长时间停运,一两个小时就冻上了,浆液泵还好一些,另外还有一些压力表已经包好保温了,但是还不行,愁啊...望有经验的师傅传授一些,谢谢!
回复

使用道具 举报

1

听众

18

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-1-21 20:11:05 | 显示全部楼层
加装管道保温和伴热系统,停运后管道一定要放空泵也要进行放空
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

103

回帖

42

积分

中级

积分
42
发表于 2008-1-24 15:49:22 | 显示全部楼层
只有设计一个泵房 ,供暖后可以解决,不知道有没有空间设计泵房
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

23

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2008-1-25 16:36:55 | 显示全部楼层
我也说建泵房,放空麻烦,放不干净还是冻住!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

60

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-1-26 18:32:22 | 显示全部楼层

泵类

注意冷却水小流量畅通,保温,电加热,伴热,的及时投入,阀门管道停用时应放空水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

149

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2008-1-27 15:51:10 | 显示全部楼层
泵类及管道的防冻,跟初期的管路设计有很大的关系。做伴热是可以解决,但费用上恐怕不允许。除了及时在最低点放空外,还要注意,如果不能放空,则宁愿水长期流动,保证水的流动性。另外,为防止备用水泵冻上,也可以让泵转起来,出口门少开点也可,就是浪费了电。压力表由于处于死区水不增么流动,容易冻,这没什么好办法,只要它不影响设备的运行也无所谓的,发现冻了,用热水浇浇也能缓解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
发表于 2008-1-31 11:54:51 | 显示全部楼层

防冻

在现有设备的基础上制定详细的防冻措施,并检查落实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

16

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-1-31 15:47:48 | 显示全部楼层
放空吧,别嫌麻烦别嫌累,这个方法最实际。不论管道还是泵,都要防空,要不全冻裂了。一般的泵上都有放空位置,管道上也应该设置放空阀门,以备不时之需
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

1

积分

初级

积分
1
 楼主| 发表于 2008-1-31 22:47:41 | 显示全部楼层
很感动,这么多好的建议,谢谢大家了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-4-29 23:05:50 | 显示全部楼层
希望哪位同仁有成型的防寒防冻方案供我们参考,将不胜感激。