有一种说法:CFB-FGD在物料浓度低时喷水容易结垢湿底?个人认为难以理解,请高手解释!!!
回复

使用道具 举报

2

听众

11

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-7-30 19:13:23 | 显示全部楼层

回复 #1 la9975956 的帖子

一般在CFB-FGD中使用的水喷嘴都是压力喷嘴,雾化的效果不是很好。而且随着喷嘴的喷口长期使用后的磨损,雾化效果会变得更差。当流化塔内的物料密度很高时,例如2-3kg/m3, 这时即使水滴较大也不会引起湿壁,因为物料之间的碰撞会很快地将水分传递、分散到其他粒子的表面。但是在物料密度低的时候,水分来不及蒸发和分散,就会产生湿壁现象。湿壁对于CFB-FGD的运行非常不利,必须避免。因此要注意在变动负荷、床的物料密度之前,一定要先关掉或调小喷水量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2007-7-31 09:40:16 | 显示全部楼层
楼上解答非常好。
看来变负荷时候,不管是在控制系统上优化还是水量计算上还要多考虑一些才行。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
 楼主| 发表于 2007-8-14 13:57:30 | 显示全部楼层
非常感谢2楼朋友的精彩解答!
请教一个小问题:该解释是个人理解还是实践经验,如是实践经验或试验结果则可信度很大;如是个人理解则还需要在工程中验证!
非常感谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

131

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2008-3-5 09:28:51 | 显示全部楼层

回复 #2 maguojun 的帖子

看到你的发言感觉大部分是正确的,有些不感苟同:)当负荷变化的时候,难道要人为手工去调节水量吗?难道你的温度控制是手动的?正确的解释是:当负荷变化时,烟气量和温度发生变化,当设定温度不变时水量自动会变化。此时循环流化床的给灰调节的弱点就暴露了,它是根据床压调节的。当负荷增大时,给灰量不变,但烟气量的增大同样会导致床压的增大。如果此时你减少给灰量的话,那么问题就来了。负荷增大的时候,加水量必然增加,此时减少给灰量就会导致灰的湿度增大。增大了沾壁的可能性。
    另外反应器里的灰的浓度也没有2000g-3000g/Nm3那么大的,如果有这么大那还了得啊。哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
 楼主| 发表于 2008-3-5 14:22:16 | 显示全部楼层
负荷变化时,床压和返料量也跟着调整!lwzh解释的是负荷增大时,减少返料量情况下的粘壁,这种现象比较少见,粘壁在低负荷时发生的机会多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

131

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2008-3-7 10:10:26 | 显示全部楼层
据我所知,在一些电厂,循环流化床脱硫在工艺调整的时候,还没有把给灰量与负荷床压结合在一起做成自动调节,大部分都是手动给灰。在低负荷的时候,开启回风烟道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

66

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-4-3 10:42:59 | 显示全部楼层
据我的理解,5楼兄弟说的情况应该不会发生,即使压损增加我也不会减少灰量的,不能为了压损而减低性能,最终还是要保证达标啊。大家觉得对不。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

202

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2009-3-16 08:21:46 | 显示全部楼层

回复 5层 lwzh 的帖子

看起来你对CFB还不够了解!你知不知道内外循环的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

听众

211

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-3-24 09:51:34 | 显示全部楼层
床压大了,要看引风机能不能承受的,所以有时候要减少返料量的,这时候,水量就要减少,不然会挂壁
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

42

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-6-26 10:24:01 | 显示全部楼层
据我知道的,一般电厂水系统是可以投自动的,喷水量与温度连锁,而且能够容易实现,但是返料量与床压的连锁是坐不起来的,因为床压的变化幅度太大,能够达到两三百帕,所以返料量一般都是运行人员手动控制的。楼主提出的物料浓度低要看具体情况,因为烟气量减少造成的物料浓度低,那么不用管,水系统会自动调节减小给水量,不过中间有个延迟过程
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

42

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-6-26 10:26:29 | 显示全部楼层
反应器里的灰的浓度也没有2000g-3000g/Nm3也是有可能的,比如外排太少,不停循环,不过后面除尘器可能受不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
 楼主| 发表于 2009-12-26 15:26:11 | 显示全部楼层
床压和返料量是自投的,这个从老外的资料上就可以看到!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

54

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-5-14 19:25:44 | 显示全部楼层
回复 13# la9975956
DCS做成有自投模式,但是一般都 不会自投!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

9

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2011-1-9 11:47:11 | 显示全部楼层
2楼是从事电力环保几十年的教授级高工,他的解释是几十年工作实践总结出来的,本人有幸曾听过马教授的一堂课,受益非浅啊。
回复 支持 反对