350MW 机组电除尘器本体的诊断和振打加速度测试
赵建中1, 陈康元2
(1. 上海宝山钢铁股份有限公司电厂, 上海 200941; 2. 复旦大学力学与工程科学系, 上海200433)
关键词: 异极距; 振打装置; 振打加速度; 除尘效率
摘 要: 叙述了宝钢电厂350MW 机组电除尘器运行20 年来, 存在的二次电流呈波浪形波动、二次电流低于正常值、二次电压过低引起跳闸等缺陷情况, 为此对电除尘器本体进行了较全面的技术诊断和振打加速度测试, 分析了存在的诸多问题, 并提出了近期改善措施和今后改造方向。
中图分类号: TK28415  文献标识码:B  文章编号: 100129529 (2002) 0820049205

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?点击,加入能环网

×
回复

使用道具 举报

1

听众

9

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-8-31 12:13:10 | 显示全部楼层
感谢、感谢,非常感谢,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

60

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-2-19 19:12:09 | 显示全部楼层
感谢、感谢,非常感谢,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2008-3-21 21:01:38 | 显示全部楼层
看看有什么地方可以间接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

2

回帖

0

积分

中级

积分
0
发表于 2011-5-26 18:49:28 | 显示全部楼层
极板积灰3-5mm算正常吗?求教极板积灰量的标准是什么?