找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1640|回复: 4

[钙基湿法] 关于旋流站处理量的问题

[复制链接]

2

听众

23

回帖

17

积分

中级

积分
17
发表于 2008-4-15 09:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们脱硫配的旋流器参数如下:处理量63.72m2/h,压力1.41bar,有4个旋流子,旋流子入口管道63mm,三用一备,我总感觉处理量不够,但又不会算,主要不清楚用把石膏浆液的密度算进去吗,请各位高手指点一下!
回复

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-6-6 15:19:21 | 显示全部楼层
一般每个旋流子处理量可以到25m3/h,这个流量按3运1备,是够的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-6-8 07:04:01 | 显示全部楼层
处理量63.72m3/h的旋流器,三用一备应该是够用的,我们用的是处理量20m3/h的旋流子,4用1备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-6-8 11:12:16 | 显示全部楼层

一般每个旋流子处理量为22-26m3/h

我上周也刚定了几台旋流器,处理量63.72m2/h,压力1.41bar,三用一备的配置应该是合理的
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

听众

588

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2008-6-13 21:10:33 | 显示全部楼层

回复 #1 天下无硫 的帖子

学习中,我们氨法中也想用一下,正要算呢
回复 支持 反对