楼主 |
发表于 2007-8-26 16:28:03
|
显示全部楼层
3.电除尘系统工艺流程
锅炉烟气 —〉电除尘器 —〉锅炉引风机 —〉 烟囱
原来的三级除尘器阻力降为2500Pa左右,现今阻力大大降低,用挡板调节引风机造成能源很大浪费,因此需考虑给每台引风机安装变频器。
原来的湿法除尘对烟气有脱硫作用,而电除尘器不能脱硫。如果采用目前一些先进的脱硫技术,其一次投资较大,因此拟采用在煤中加石灰,将煤和石灰一起送入炉膛燃烧的办法进行脱硫。考虑到公司生产乙炔的剩余物电石渣主要成分为CaCO3,拟采用电石渣带替石灰进行脱硫,如果此方案成功,则可大大降低运行成本。
4.电除尘器布置、安装
为保证全公司的生产能连续运行,电除尘器不能布置在原有的除尘装置上。经过现场
测量,几经论证,决定布置在热电厂运输通道上,两台除尘器一字排开。两台除尘器前后长31m,左右两侧又有建筑物,如果用起重机进行吊装,只能先进行第一台除尘器的土建施工,等第一台除尘器完全安装好后进行第二台的土建施工。由于土建施工到设备安装只有三个月的时间,这种方案在时间上行不通。如果采用可移动的钢柱和钢平台,则不但要增加投资,其技术难度也很大。安装单位经过现场考察,认为可利用两台除尘器侧边5m2左右的空地立一单扒杠作为吊装机械进行除尘器安装,这样就顺利解决了设备布置问题。
除尘器共两个混凝土平台,标高为5.4m和8.6m。±0.00平面为运输通道。5.4m平台布置埋刮板输送机和双轴搅拌机,并在此平台设有更衣间和工具间。8.6m平台作为手动闸板阀操作和灰斗捅灰平台。
将高、低压控制柜集中布置在控制室,并在控制室装设空调进行散热,操作人员可在控制室中监控电除尘器的运行情况。控制室是利用原有20m2房间进行改造、加固的,一般情况下控制室可布置在除尘器±0.00平面。
电除尘器进出口管径较大,为2500x780mm,除了要在外表面用角钢进行加固外,还要用圆钢在管道里面进行支撑,特别是要在弯头处进行重点加固。因为运行过程中发现2#电除尘器出口处一道来回弯头震动较大。在烟道设计过程中还需要在适当位置装设膨胀节,避免管道之间、管道与电除尘器之间的挤压。
烟道则尽量利用原有的屋面、平台进行布置,将烟道支架布置于墙和梁的位置,避免进行土建加固增大投资。烟道从中间开始安装,然后和电除尘器对接,最后利用停炉的7天时间拆除旧烟道,进行新旧烟道的对接。
由于除尘器布置高达24m,其运行时电压在6万伏以上,因此设备的接地和避雷就非常重要了。由于此项目属改造项目,利用原有烟囱的避雷措施就可以了。根据消防要求,还需在控制室和除尘器顶部配置手提式灭火器。 |
|