找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1949|回复: 6

[钙基湿法] 湿法脱硫工程净烟道坡度取值?

[复制链接]

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
发表于 2008-6-20 10:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
取消GGH的湿法脱硫工程吸收塔出口烟气饱和,含湿量很高,在烟道中可能冷凝析出液滴,请问净烟道坡度取值一般为多少?
回复

使用道具 举报

264

听众

974

回帖

473

积分

管理员

积分
473

优秀管理员

发表于 2008-6-20 12:22:48 | 显示全部楼层
根据火力发电厂烟风煤规定

第2.1.17 条 再生式空气预热器的出口烟道和进口冷风道,宜装设除灰孔。当设有冲洗装置时,烟道和冷风道应有0.05 的放水坡度,坡向烟道的放灰斗或最低处,并设放水管。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

47

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2008-7-26 13:44:49 | 显示全部楼层

回复 #1 la9975956 的帖子

AEE的技术要求好像是3%
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

17

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-9-11 14:13:39 | 显示全部楼层
学习学习,自己还不清楚这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

听众

235

回帖

224

积分

高级

积分
224
发表于 2008-9-13 13:24:27 | 显示全部楼层
是的,各家脱硫公司的设计值不一样!!!火力发电厂烟风煤规定是不算脱硫的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

36

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2008-12-4 11:56:00 | 显示全部楼层
0.05的放水坡度是指有冲洗装置啊,如果只是冷凝水的话也参照执行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

144

回帖

22

积分

中级

积分
22
发表于 2009-1-13 15:34:06 | 显示全部楼层
对呀,我记得也是这样的,但是我们这里的火力发电公司好像都不符合标准哦
回复 支持 反对