我厂脱硫的PH值实在是让搞不懂,有一段时间PH值5.6时,效率88%,就要补浆,可现在PH值4时,效率既然达到95%,请教各位高手是什么原因?:052
首先要纠正一个问题。ph数值只是个参考,不要考虑对脱硫率的影响。首先烟气的含硫量是变化的、旁路挡板门是否密封?ph的测量管路是否有堵塞现象?测量管路是否有冲洗门?冲洗门是否内漏?脱硫率的计算需要依赖cems仪表测量。那么数据的准确性?氧化风机的效果如何?吸收塔循环泵的投用情况?石膏浆液密度多少?废水排放的是否及时?
一般碰到这种情况可以选择
1:现场观察ph表头的温度显示(如果温度低于50度很多,就可以判断是测量管路堵塞,如果表头没有测温功能直接用手感受温度变化)
2:排除堵塞之后联系运行使用手持式ph测量比对(切忌要在现场取样立刻测量。由于ph带有温度补偿拿到实验室测量温度必然降低,肯定影响比对效果。而且时间长了产生沉淀也会影响比对结果)
3:如果真的是ph电极的问题。建议把同一测量管路ph电极都更换下来保养。保养分为参比电极去垢、玻璃头去污、电极活化(kcl)。全部更换的目的是让电极的结构情况一致。