找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 4008|回复: 11

[SNCR脱硝] SNCR脱硝技术的应用及前景

[复制链接]

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

发表于 2008-9-8 09:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SNCR在不同的锅炉中的应用。对于垃圾炉、某些工业锅炉,由于其炉膛内的温度正好处于其反应温度窗内,因此SNCR适应性比较好,喷氨点的设置和控制比较简单。而且由于不经过对流受热面,炉膛内的温度又相对稳定,所以运行的可靠性相对要好一些。因此SNCR在这类锅炉的应用比较多。

对于电站锅炉,反应温度窗处于高温对流受热面区域。在这个区域,烟气温度受燃料,燃烧配风等调整和变化以及锅炉负荷的变动影响较大,反应温度窗会沿着烟气流动方向迁移,因此SNCR设计时会设置多个喷射取。另外,在烟道截面上,烟气温度分布不均匀,在不到200℃的最佳反应温度窗内,烟气温度偏差可能达到100℃以上,SNCR的先天补足在此暴露无疑。

要解决反应温度窗的迁移的问题,烟气温度的测量就是良好控制的前提。在这么高的温度下,现有的技术水平,从测点数量、成本、测量的可靠性、仪表的损坏率都会有一些问题。

另外一个问题就是氨氮摩尔比的问题。氨氮摩尔比是获得高的脱硝效率、低的漏氨和稳定的性能的重要因素。首先,SNCR还原反应的氨氮摩尔比不象SCR一样固定为1:1,随着反应条件的变化,这个比例是一个变化的值。然后,在SNCR的喷氨区,NOx的分布的均匀性很差,而且没有使NOx分布变得均匀的混合手段,因此要获得接近最佳氨氮摩尔比几乎是不可能的。NOx测量的环境以及NOx测量仪的成本,使得动态准确获得NOx的分布数据比获得烟气温度有关数据的困难大得多。

SNCR的脱硝效率,随着锅炉的性能设计和受热面布置的不同,所能达到的极限也不同。如果在锅炉设计的时候,在性能设计和受热面设计时为SNCR而改变,那么SNCR会容易一些。但是这样大多是得不偿失的。所以在具体项目上SNCR的可行性论证,要等锅炉设计基本方案出来以后,才能说脱硝效率能够有望达到多高的水平。

要把SNCR的脱硝效率发挥到极致,首先假设烟气温度和NOx测量技术的发展以及成本的降低,使准确、及时、可靠、地动态测量可能的反应区域内的尽可能多的温度以及进出口NOx数值成为可能。然后按照烟气流动方向和烟道截面方向的布置足够多的喷氨区域,按照测量的数据对喷氨量进行精确调控。如果可能,锅炉受热面布置的时候,在同一级过热器或者再热器受热面在适当的地方从中间拉开,为自由布置喷氨区域提供方便,甚至将对反应温度区有意多留长一点的净空。理论上,比如一个600MW的锅炉,可以在烟道断面上划分21个的区,沿烟气流动方向布置3个区,这样总共63个区,需要63个高性能的流量测量计和调节阀,63个温度测量点,42个NOx测量仪。按照这样的设计,脱硝效率一般达到70%应该不成问题吧。这是理想主义的做法,在做工程的时候,要走到多远,仍然要根据具体项目来核算性能价格比。

我国SNCR技术的应用情况:江苏阚山电厂2×600MW和江苏利港电厂2×600MW及2×600MW超临界机组。这两个项目都是在应用低NOx燃烧技术的基础上,采用SNCR与SCR联合脱硝烟气脱硝技术,目前一期实施了SNCR部分,二期SCR部分在环保标准要求更高时将实施。

总之,SNCR确实存在一些问题,因温度窗口、浓度分布、脱硝效率等问题确难在大型煤粉炉上广泛应用。但是由于方便改造,SNCR建设周期短、投资少等优势在流化床、中小型电厂改造项目、垃圾焚烧炉和应对脱硝催化剂价格昂贵且易中毒失效而生的SNCR与SCR联合脱硝技术作为预脱硝项目上很有市场。
回复

使用道具 举报

0

听众

2

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-11-20 16:02:38 | 显示全部楼层
有没有低温条件下可用的脱除NOx技术,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2008-11-20 16:47:17 | 显示全部楼层
低温催化剂有,但使用稀有金属,主要用于汽车等行业,电厂使用造价太高,无法大面积推广。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

14

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-12-11 14:01:57 | 显示全部楼层
无法大面积推广
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

528

回帖

27

积分

中级

积分
27
发表于 2008-12-12 17:12:32 | 显示全部楼层
原帖由 zsch88 于 2008-11-20 16:47 发表
低温催化剂有,但使用稀有金属,主要用于汽车等行业,电厂使用造价太高,无法大面积推广。


低温SCR催化剂和现在使用的SCR催化剂有一定的区别,关键就是其活性组分和载体。
国外好像有pilot test  国内仅仅在高校研究。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-4-9 09:20:30 | 显示全部楼层

回复 5层 stiphenliu 的帖子

SNCR在垃圾发电厂中的应用 与在其他一般发电厂中的是一样的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-3-27 12:04:44 | 显示全部楼层
看帖后顺手回帖,是对辛苦发帖者的鼓励,是美德。
你要的即是你自己的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

听众

70

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2010-5-19 17:27:00 | 显示全部楼层
有,在广东有许多小的电厂用的是SNCR技术
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

听众

70

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2010-9-2 11:09:50 | 显示全部楼层
SNCR技术主要用在小型锅炉和一些工业炉窑上的脱硝
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

14

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-12-3 20:24:25 | 显示全部楼层
30、60万kw的机组,不知SNCR能否达到200mg/m3的标准呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

12

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2011-4-14 09:09:38 | 显示全部楼层
学习~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

27

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2012-2-14 15:44:38 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠。让俺学到了很多东西,谢谢了。