发表于 2008-9-13 09:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说你们那的脱硫PH用的怎么样,电极能用多长时间?用的是那家的产品?
回复

使用道具 举报

1

听众

12

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-9-15 22:36:27 | 显示全部楼层
我们用的是ABB的。刚开始电极经常断裂,因为我们是液柱塔,浆液浓度高,而且浆液里有很多的杂质,导致PH分析管道很容易堵塞,电极经常断裂。后来在电极底部加装一个栅栏形状的外套,降低了电极断裂的几率;另外,尽量不要保持高浓度运行。不知道贵公司选用的是喷淋塔,还是液柱塔。喷淋塔应该不会经常出现电极断裂现象的,个人观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-9-17 11:15:33 | 显示全部楼层
我们这里也是电极经常断,断了就换新的,所以找便宜的用,很头疼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

24

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2008-10-7 20:24:44 | 显示全部楼层
我们这里用两个,坏了一个,现在只好用一个,有时候还不准,真晕
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

听众

272

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-10-8 08:42:53 | 显示全部楼层
工艺设计不是很合理造成的。
专业提供国际主流石灰石石膏法、氨法脱硫工艺包、初步设计、详细设计等技术服务。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

28

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2008-10-14 14:17:55 | 显示全部楼层
我们用喷淋的,每天堵一次。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

2

回帖

0

积分

中级

积分
0
发表于 2010-12-16 14:45:15 | 显示全部楼层
美国clean SNEX pH电极是采用固态、无孔、不交换的参比电极系统,不同于传统的有孔液接界参比电极系统,SNEX应用一个高度稳定,不交换的聚合物界面,作为参比电极与液面接触的整个外表面就是电化学反应区域,大面积的接触区域也就大大降低了参比电极被堵塞的可能性。
无孔设计、待测液不与参比电极系统交换就免除了参比电极或电解液被污染或腐蚀中毒的可能性, 从而确保电极长效的测量与操作。 SNEX S系列pH电极的使用寿命至少是传统电极的3倍以上。