[钙基湿法] 无GGH的脱硫工程,2×60万机组,事故烟温喷淋系统是怎么设置的??

[复制链接]

2

听众

6

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-9-25 09:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
无GGH的脱硫工程,2×60万机组,事故烟温喷淋系统是怎么设置的??
回复

使用道具 举报

9

听众

79

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2008-9-27 19:33:45 | 显示全部楼层
在吸收塔入口设置冷却喷淋层啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2008-9-28 11:32:12 | 显示全部楼层
根据烟气量,烟气温度计算换热所需的水量就是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

2

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-10-9 18:47:15 | 显示全部楼层
入口温度超过设定值160度时,在入口烟道处装设的减温喷淋水电动门联锁自开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

47

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2008-10-19 17:56:30 | 显示全部楼层

回复 3层 zzcool 的帖子

吸收塔入口的烟道一般都很短,按照15m/s的烟气流速,烟气与水接触的时间是相当短暂的,需要多大的水量能将烟气温度降下来?塔内防腐内衬的耐温一般是120°C,除雾器80°C。目前大多数事故喷淋系统的设置估计都只是经验值,毕竟只用挺过10几秒钟,旁路门打开,烟囱会把烟气抽吸过去的,具体能有多少热烟气进入吸收塔损坏内衬,天知道,设事故喷淋系统的心理作用远大于实际作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

40

回帖

26

积分

中级

积分
26
发表于 2008-10-22 13:37:36 | 显示全部楼层
不是有旁路挡板的么?事故喷淋形同虑设,浪费钱!
走自己的路,让别人开车去吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-10-22 19:24:26 | 显示全部楼层
借楼主的地发个问题,烟塔一体的系统,无旁路烟道的,假如循环泵全部掉电停止,即使是马上停主机组,也是有滞后时间,像这样的情况,事故喷淋是一定要设置的吧,如何设置又能是可靠的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

54

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2009-9-28 14:13:45 | 显示全部楼层
没得必要,有旁路
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

166

回帖

22

积分

中级

积分
22
发表于 2009-9-28 14:21:36 | 显示全部楼层
应该合理利用旁路,瞬间的不太高的温度时候,可以在吸收塔的进口设水喷淋,需要进行传热交换计算
大气与空气
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

137

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-10-6 10:32:48 | 显示全部楼层
借楼主的地发个问题,烟塔一体的系统,无旁路烟道的,假如循环泵全部掉电停止,即使是马上停主机组,也是有滞后时间,像这样的情况,事故喷淋是一定要设置的吧,如何设置又能是可靠的呢?
whisperain 发表于 2008-10-22 19:24

有一个MFT保护:吸收塔入口烟温大雨XXX度,主机发MFT
同时烟道入口设3路事故喷淋:工艺水、消防水、事故水箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

55

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-10-7 08:03:57 | 显示全部楼层
吸收塔入口烟温大于180度,立即打开烟道入口事故喷淋降温。同时将除雾器下层的冲洗水门全开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-10-7 08:42:50 | 显示全部楼层
如果有旁路挡板,事故烟温喷淋系统的作用不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

听众

158

回帖

7

积分

初级

积分
7
发表于 2009-10-9 16:59:27 | 显示全部楼层
烟温超高时,旁路档板打开速度比较慢时或者不能及时打开时冷却喷淋系统打开.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

99

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2009-10-14 20:38:22 | 显示全部楼层
以后报批的项目估计都没有旁路烟道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-10-22 18:03:50 | 显示全部楼层
好啊,我们就是不知道采取什么措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

26

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2010-4-1 20:04:23 | 显示全部楼层
现在规范建议,300MW以上不宜设置旁路了
事故喷淋很有必要上,尤其是针对全厂失电的时候,排烟温度可能超过300度
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

99

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2010-4-12 14:42:26 | 显示全部楼层
没旁路的估计只能停机了,还挺什么啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报