发表于 2008-10-18 11:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行过程中多次出现PH值异常降低至4.5左右,长时间大量补浆也不会上升.但脱硫效率能维持在95%左右.过一两天后又恢复正常,并出现PH值在6.5左右居高不下.可以肯定不是浆液的问题.会是什么原因造成的呢?
回复

使用道具 举报

7

听众

58

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2008-10-18 14:14:11 | 显示全部楼层
我们调试的时候遇到过你这个问题,应该是出石膏耽误了,当塔内石膏浓度达到30%的时候就会出现这种问题,密度计堵,ph计堵,输浆管道也容易堵,问题多多,等到石膏排出,塔内浓度降到12左右的时候就会恢复正常,ph居高不下是加多了石灰石了吧,脱硫反应消耗不了了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

77

回帖

65

积分

中级

积分
65
发表于 2008-10-18 18:00:53 | 显示全部楼层
脱硫塔能达到脱硫效率95%,够高的。是不是增补空气出现了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
 楼主| 发表于 2008-10-19 08:42:26 | 显示全部楼层
PH值4.5左右时脱水效果往往都不好,停止脱水进行外排。过一段时间就正常。
氧化风机的运行状况和平时没什么变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

40

回帖

26

积分

中级

积分
26
发表于 2008-10-22 13:39:40 | 显示全部楼层
可能吸收塔内浆液浓度太高了,看下PH计的说明书,或者是PH计选型不好
走自己的路,让别人开车去吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
 楼主| 发表于 2008-10-23 10:00:18 | 显示全部楼层
PH计确实有一些问题,处理后仍是PH值不正常.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

74

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-10-26 20:18:04 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,一般都是置换浆液。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
 楼主| 发表于 2008-10-28 07:44:59 | 显示全部楼层
出现运行异常时我也是更倾向于置换浆液.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

7

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2008-10-28 11:17:24 | 显示全部楼层
不能只依靠在线ph计。
取吸收塔内浆液,测ph值
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

21

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-12-18 15:39:25 | 显示全部楼层
原帖由 bkbysj 于 2008-10-28 11:17 发表
不能只依靠在线ph计。
取吸收塔内浆液,测ph值

正确 啊
我们遇到这种情况也是那试纸测一测,看跟pH计的结果是不是一样的。不过一般都是pH计堵塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

33

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-12-18 17:39:47 | 显示全部楼层
我们一般是显示的3点多,或者四点多
实际测量PH试纸在5左右
冲洗PH计,PH值最高可以到8
这样还是浆液的问题吗?