[钙基湿法] 脱硫系统中测量点的位置一般都在安装在哪啊?

[复制链接]

1

听众

8

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2008-11-19 03:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱硫系统中有很多测量数据的地方如石灰石浆液流量、浆液密度、浆液PH值、烟气量、SO2浓度、吸收塔液位,锅炉负荷,石膏浆液浓度烟气流量,吸收塔排出石膏浆液流量、石灰石浆液浓度等等,这些地方的测量点一般都在什么地方安装啊,想请教一下各位专家,在这里先谢谢了。
回复

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2008-11-19 08:53:52 | 显示全部楼层
烟气的各种数据采集通过CEMS设置在烟道上的测点,国家有专门的规范和标准,PH设置在循环管线或者直接接在吸收塔上,其他浆液的测量在管道上或者阀门前面、后面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

104

回帖

30

积分

中级

积分
30
发表于 2008-11-19 09:39:15 | 显示全部楼层
看PID图:043 :043 :043 :043