吸收塔PH控制是保证脱硫效率的关键。由于PH值的滞后性太大,有必要加入前馈来进行调整吗?
回复

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-11-23 21:19:42 | 显示全部楼层
按照常规的吸收塔PH值自动控制理论,吸收塔PH自动控制回路需引入烟气中二氧化硫浓度、烟气量、石灰石浆液密度等值来计算塔内CaCO3需用量,从而改变进浆调门开度来达到保持PH相对恒定的目的。在目前国内脱硫系统运行实际过程中,由于导致上述参数变化的因素较多,且极难保证上述各仪表的准确性,因此在PH自动控制实现过程中,引入上述参量将造成PH值自动调节基本无法投入的后果。由于吸收塔的容积较大,PH变化积分时间相对较长,因此在脱硫吸收塔PH控制实际实施过程中可做成简单的单回路调节,通过合适的比例带及积分时间常数设置是可以满足控制要求的。不建议引入前馈或做成串级调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

35

回帖

13

积分

中级

积分
13
 楼主| 发表于 2008-11-24 08:13:38 | 显示全部楼层
谢谢你的解答!我也感觉SO2、烟气量等参数通过CEMS送过来。很难保证其可靠性和准确性。用其来控制在实际运行中经常无法投自动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-11-24 09:03:34 | 显示全部楼层
实际运行中PH值还是靠人工来调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

70

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-11-28 13:28:30 | 显示全部楼层
人工调整ph值的话好麻烦哦,而且也不准确,这个问题到现在我们还是没有彻底解决好呢,比较讨厌。而且脱硫剂不同的话,ph值的控制点也不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2008-11-29 11:10:20 | 显示全部楼层
对于相对稳定负荷的机组可以实现自动调节,但对于负荷变动较大的机组还是手动调整更快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

6

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2008-12-4 10:31:54 | 显示全部楼层
在我们的实际运行中,也是采用手动调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

198

回帖

25

积分

中级

积分
25
发表于 2009-2-17 21:19:26 | 显示全部楼层
手动调整好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2009-2-19 14:11:24 | 显示全部楼层
当机组负荷稳定的时候,补浆量调节到一定的值,PH也能维持不变很长一段时间啊,当然,关键是PH计的准确性
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

1

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-3-8 00:45:36 | 显示全部楼层
方式1:根据烟气中SO2浓度\\氧量\\流量\\Ca/S比\\分子量\\设计脱硫率\\供浆密度,基本可以计算出所需的供浆量,再利用这个供浆量减去实际供浆量,此值作为内调节器的测量值;外调节器简单采用ph偏差的P、I、D调节器。参数经验参数就可以了。
方式2:可以简单做成ph[1+d(ph)/dt]作为测量值,采用简单的P、I作就即可。
以上两种方法都可以达到较好的效果。
要解决ph自动的问题关键是解决调节球阀因高频率低速度大力矩动作造成的易破裂的问题。